Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: jfjeldsted skrivet 05 november 2008, 19:22:29

Titel: greenline, 3-vejsventil
Skrivet av: jfjeldsted skrivet 05 november 2008, 19:22:29
hej

Er der nogen der tidligere har haft problemer med vekselventilen ( 3-vejsventilen ) på en ivt greenline varmepumpe??

Mvh/Jan
Titel: SV: greenline, 3-vejsventil
Skrivet av: luckyman skrivet 05 november 2008, 19:32:39
Den har många som har värmepump fått byta ut.
Är din vp äldre än 2 år så har du 1 av märke Honeywell så skulle tippa på att 25% fått den utbytt.
Är den nyare än 2 år sitter en från ESBE som är betydligt pålitligare
Titel: SV: greenline, 3-vejsventil
Skrivet av: jfjeldsted skrivet 05 november 2008, 21:18:28
Hej

Pumpen er købt i 2008 og ventilen er af mærket ESBE. kanske jeg skulle høre leverandøren om han vil sende en ny. Er der andet at gøre?

Mvh/Jan
Titel: SV: greenline, 3-vejsventil
Skrivet av: luckyman skrivet 06 november 2008, 17:50:03
Kontrollera så den är ordentligt påsatt, det går att trycka in en liten bit på långsidan och ta av och på själva motorn, kontrollera även så att stickkontakten sitter i ordentligt. Sen kan man ju alltid gå in i service menyn under 5.3 och handköra motorn
Titel: SV: greenline, 3-vejsventil
Skrivet av: jfjeldsted skrivet 06 november 2008, 21:51:16
Hej

Det vil jeg gøre straks imorgen. Jeg vender tilbage angående resultatet.

Tak for din tid.

jan
Titel: SV: greenline, 3-vejsventil
Skrivet av: Cenit skrivet 06 november 2008, 22:13:43
Sjekk denne tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21285.msg211564#msg211564 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21285.msg211564#msg211564)
Titel: SV: greenline, 3-vejsventil
Skrivet av: jfjeldsted skrivet 07 november 2008, 07:46:31
En lille kommentar. Jeg kan se at ventilen arbejder men det er jo umuligt at se om selve ventilen arbejder rigtigt.
Titel: SV: greenline, 3-vejsventil
Skrivet av: jfjeldsted skrivet 10 november 2008, 16:03:41
Hej

Jeg har forsigtigt prøvet at tage motoren af min ESBE vekselventil. Er vi ikke enige om at nålen i ventil-delen skal være med fjeder-retur. d.v.s. at nålen skal gå ud-af med motoren afmonteret. Det gør den ikke så jeg må gå ud fra at den er defekt. Det er vel bare at kontakte leverandøren.

Mvh/Jan
Titel: SV: greenline, 3-vejsventil
Skrivet av: MR_X skrivet 20 november 2008, 22:24:19
Bytte en ESBE ställdon idag som ej gick helt tillbaka i läge B, känns som om den tappade nålen på slutet och de läckte ut vv på huset, man kunde även se att gt 9 visade högre värde än gt 1 i viloläge.
Titel: SV: greenline, 3-vejsventil
Skrivet av: jfjeldsted skrivet 21 november 2008, 07:24:52
Interessant. Jeg har ligeledes fået min skiftet ( byttet ) igår og umiddelbart ser det ud som om det fungerer fint. Men lad os nu se, man skal passe på med at være for positiv ting kan hurtigt gå den modsatte vej.

Hvor gammel var din vekselventil
Titel: SV: greenline, 3-vejsventil
Skrivet av: MR_X skrivet 24 november 2008, 23:52:36
Interessant. Jeg har ligeledes fået min skiftet ( byttet ) igår og umiddelbart ser det ud som om det fungerer fint. Men lad os nu se, man skal passe på med at være for positiv ting kan hurtigt gå den modsatte vej.

Hvor gammel var din vekselventil
1 år
Titel: SV: greenline, 3-vejsventil
Skrivet av: jfjeldsted skrivet 25 november 2008, 13:08:13
OK

Hvis den er 1 år så er den vel af fabrikatet ESBE eller??. Det var ( er ) min. Jeg troede dog ikke at der var de store problemer med dette fabrikat. Min funkar ihvertfald nu.
Titel: SV: greenline, 3-vejsventil
Skrivet av: MR_X skrivet 25 november 2008, 19:56:10
De var en ESBE, vi får hoppas dom är bättre än dom förra trots att de verkar finnas visa brister på dom nya