hur påverkar det att man isolerar hela vägen från borrhålet in till huset,rören läggs ju 60cm ner i backen ungefär men de som borrar isolerar 2 m från husväggen och ut .kan det göra nån nytta att isolera hela sträckan för tjälen går ju ner mer än så.det borde ju ha betydelse eller?
-
Under den kalla årstiden är temperaturen på KB UT någon minusgrad och KB IN några grader varmare, temperaturerna ligger alltså i stort sett runt 0 °C. Omgivande mark har antagligen ungefär samma
temperatur så det blir inte något större värmeflöde, varken in i eller ut från rören och inte mycket
mellan rören heller, så det är inte så mycket mening att isolera mera! Att man brukar isolera vid källarväggen/husgrunden är för att undvika frostsprängning där.
-
Hur djupt kälen går ner beror på hur mycket snö det blir på marken, här mitt i Jämtland blev det ingen tjäle alls i vintras där det inte var skottat eller trampat. Och det är mycket ovanligt med mer än ca 10-15 cm, om snön är orörd.