Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Vasalle skrivet 08 november 2018, 19:05:09
-
Hej, är nytt här. ...
Bor i villa på 182kvm sen 2009
Den värms upp med en Fighter 360P. ....som vi aldrig haft problem med.
4 personer i hushållet och rund 11000 kw/år vilket vi tycker är bra. Golvvärme på bottenplan och vattenburen radiatorer på ovanvåningen. Samt frånluftsystem både nere och uppe.
Nu är det bara att kompressorn inte håller angiven tryck mellan 1-1.5bar
Vad beror detta på? Kompressor kass? Eller vilket vi inte vill ha -en dold vattenskada på bottenvåningen?
-
Altså jag fyller på vatten i systemet via påfyllningsventilen där nere. ....sen håller han trycket en liten stund. ...dock max en halv dag.
-
Altså jag fyller på vatten i systemet via påfyllningsventilen där nere. ....sen håller han trycket en liten stund. ...dock max en halv dag.
Det har ingenting med kompressorn att göra.. tappar han tryck långsamt? Du har en säkerhetsventil där vid påfyllningen med (en till värmesystemet och en till varmvatten) kolla så inte en av dom står och droppar. :)
-
Skulle gissa på att expansionskärlet är slut, sök på forumet och du hittar hur man kollar detta.
-
Ok, tack för snabbt svar
Ska kolla under helgen. .....
Men expansionskärlet. ....redan slut. ..? Inga billiga anläggningar o håller inte längre än så Sc:,h
-
Kolla bilventilen på expansionskärlet. Kommer det vatten när man trycker in stiftet är den trasig. Kan också vara så att det inte är trasigt men att luften i gummiblåsan i expansionskärlet har läckt ut. Då finns det inget förtryck, vilket normalt ska vara 0,5 bar. Då går det att fylla på med luftpump och prova.
-
;) tummenupp
Tack för hjälpen
Ventilen droppade. ...så vattnet försvann
Problemet är löst. ...fick öppna o stänga flera gånger. ...och lyssnar noga ...det hörs när det försvinner och syns på mätaren
Inga kostnader den här gången ::)
-
O så fick jag fylla på lufttanken längs ner med luftpump. ....nu funkar den som innan.
Tips till alla med liknande system. ...drar ut sladden till golvcirkulationspumpen från April till oktober. ...den drar mycket energi tummenupp
Tack för all tips av er :)
-
:'( :'( :'(
Mardrömmen som blev sanningen har bekräftats
Vattenfylld värmeelement med lekage bakom soffan som ingen sett Sc:,h
Nu tar försäkringen över
:-\
Men värmepump funkar fint iallafall ::)