Ämnessammanfattning

Skrivet av: Robbin
« skrivet: 10 januari 2017, 08:29:27 »

Kapillärrörstermostat

Skrivet av: Per O
« skrivet: 10 januari 2017, 00:12:48 »

Hei,

Er det en sånn bi-metall på maxtermostaten, så er det godt kjent at de blir dårligere med tiden. Så bra at alt er OK  tummenupp

Skrivet av: Robbin
« skrivet: 09 januari 2017, 21:18:11 »

Tydligen slår maxtermostaten ut hela maskinen. Ska dock inte vara så på v3  (har v2). Sitter ny maxtermostat i och den rullar som vanligt.

Strömtrafon sitter i el-centralen och därför visade förbrukning för hela huset.

Så allt ser bra ut.
Skrivet av: Per O
« skrivet: 09 januari 2017, 06:47:50 »

Hei,
Det er kanskje på tide og rense filteret igjen, siden du har lav vannsirkulasjon i brine slyngen?
Dersom du pumper inn noen liter systemrens og lar din VP kjøre med det i en uke får du muligens varmgass ned i 85-90 °C
Skrivet av: Robbin
« skrivet: 08 januari 2017, 18:00:08 »

Filtret rengjordes 2013, det är en EcoHeat 7 och larmet ligger på 130 C.
I andra trådar säger man att 70-100 C är normalt, jag ligger på 99 just nu.
Skrivet av: Per O
« skrivet: 08 januari 2017, 11:44:36 »

Hei,
Er det en Ecoheat 406 VP du har?
Hetgass larm bør være på 110-115 °C. Kjører du din VP på 120-129°C vil oljen i kompressoren kokse seg, og du får mindre levetid på din kompressor.Du har et brine filter. Er det lenge siden du har rengjort det?

At din VP er fra 2004 sier meg at tiden er inne for en litt større service, som du kan gjøre selv. Magnetitt og partikler har en tendens til å samle seg opp inni varmevekslerne. Dersom du ikke har gjort noe med din VP før, så er det på tide og gjøre noe nå, før din VP blir skikkelig trasig ;)
Jeg anvendte https://www.maritim.no/systemrens#.WHIUdtLhAdU
Dette rensemiddelet anvendes på båtmotorer osv, og fungerer veldig godt til å rense et varmepumpe system.

Har du anledning til å måle temperaturene på varmevekslerne?
Kjølemedium inn/ut:
Vann inn/ut:

Alle elektriske plugger på kretskort kan få seg litt WD40 eller tilsavarende.
Skrivet av: Robbin
« skrivet: 08 januari 2017, 09:11:29 »

Alltså, jag har inga felkoder längre sedan jag förbikopplat maxtermostaten.
"Hög brine" ser ut att vara ett falsk larm pga av något annat fel.

Jag har samma hastighet på brinepumpen sedan installation (2004) dvs 3/3 (max). Hetgas larmet ligger på 130 C.
Alltså kompressorn beter sig typ normalt sedan jag har förbikopplat maxtermostaten, men det är mycket möjligt att om det är fel på kretskortet (se nedan) att något inte riktigt är ok.
Alla pumpar och kompressorn snurrar så vitt jag kan undersöka normalt.
Jag råka dock tappa lite brine när jag undersökte, så det kan vara lite dåligt tryck i KB-systemet.

Men igår kväll slog jag av för att jag hade mycket varm vatten som var varmare än normalt.
Displayen säger 58 C där max är satt på 55 C
När jag tappar varmvattnet står tempen fast 58 C i 1-2 minuter innan det börjar sakta gå ner, när jag kommer ner till ca 54 C börjar gå ner i 'vanlig' takt.

Så jag tror antingen att varmvattenbrädargivaren eller/och kretskortet är trasigt.

Just nu kör jag utan elpatroner.
Skrivet av: Per O
« skrivet: 08 januari 2017, 00:06:47 »

Du må få ned temperatur på hetgass, og du har for lav sirkulasjon på din brine pumpe. Kan hjelpe med feilsøking, men da kobler du ut alle elpatronene og så skriver du driftsinfo om din VP. Hva hastighet står varmebærer sirkulasjonspumpen på ?

Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 07 januari 2017, 17:17:16 »

Hög hetgastemp.
Skrivet av: Robbin
« skrivet: 07 januari 2017, 12:02:22 »

Nej inget strömavbrott.

Brinepumpen är på 3 av 3 i hastighet.
Nu är tempen 4/0, hetgas 103 vid -2 ute.

Anläggning verkar som vanligt.
Skrivet av: Per O
« skrivet: 07 januari 2017, 08:57:00 »

Hei,

Du har 6/ 1 på brine. Øk brine sirkulasjonspumpe hastighet til du får 3 grader forskjell mellom brine in/ut (pumpen nede til høyre). Dersom du har for lav sirkulasjon på din brinepumpe kan væsken inni varmeveksleren fryse. Da får du ikke sirkulasjon, og høy brine temp.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 07 januari 2017, 08:46:17 »

inte har ni haft strömavbrott på sistone? kan ju ha blivit kopplat fel då. upptäckte det själv en gång då bordscirkeln snurrade fel väg då den dagen före gick rätt.
Skrivet av: Per O
« skrivet: 07 januari 2017, 08:40:04 »

Hei,

Hva hastighet går din brine sirkulasjonspumpe på ?
Skrivet av: Robbin
« skrivet: 07 januari 2017, 08:24:34 »

Japp, du har rätt. Kompressor kontaktorn ligger parallellt med maxtermostat kontaktorn.
Men den startade ju inte pga brine temp och sedan fasföljdfel. (nollfel?)

Både elpatron och kompressor rullar nu iaf, måste övervakat lite...
Nu ligger brine 6/1 vid -4 och hetgas 66. (elpatronen går på max 6kw)
Skrivet av: Fredrik567
« skrivet: 06 januari 2017, 23:17:26 »

Överhettningsskydd borde vara för endast elpatron men känner inte till CTC så väl....
Skrivet av: Robbin
« skrivet: 06 januari 2017, 22:10:17 »

Bara för att förtydliga med maxtempgivaren, menar jag maxtermostat som säljs under namnet "CTC överhettningsskydd".
Skrivet av: Robbin
« skrivet: 06 januari 2017, 16:04:32 »

Köpte en amperetång och kollat runt.

Maxtempgivaren funkar inte. Om jag förbi kopplar den hoppar elpatronen igång iaf.

Hade kompressorn av, så jag vet inte om det löser det problemet också.

(vågar inte köra anläggning utan maxtempgivaren)

Min teori är att max tempgivaren dog, anläggning gick ner tillrums temperatur.
Eftersom maxtempgivaren dödar hela anläggning (kontaktor slår inte till på någon fas) så stanna brinepumpen och brinen vart rumstempererad.
(suttit i ett par timmar med kopplingschemat...)

Eller så något helt annat, måste iaf byta maxtempgivaren....
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 06 januari 2017, 14:21:54 »

tror att din brinepump är trasig, du har en keramik/glassäkring på kretskortet som brunnit, vad har du för pump?
nibe 1235?
Har säkringen gått, så går inte vb pump heller. Finns 3 säkringar på kretskortet, bakom displayen
Skrivet av: Robbin
« skrivet: 06 januari 2017, 10:26:25 »

Får inte igång el-pannan heller.

När jag upptäckte det första larmet hög brine, så var pannan på 20 C.
Sätter kompression av, pannan säger sig dra 17-18A men blir inte varm. (sitter en strömtrafo i den enligt kopplingschemat)

Slår manuellt av både brine och radiator pumpen av, stänger shunten, sätter på alla 4 el-patroner a 1.5KW, får ingen värme i pannan iaf...
Skrivet av: Robbin
« skrivet: 05 januari 2017, 22:58:45 »

FASFÖLJDFEL återkommer efter varje gång jag bryter strömmen efter ett tag. Mätte faserna vid inkopplingen hade iaf korrekt spänning där och faser hopper ju knappas runt :)

Tack föresten!
Skrivet av: Robbin
« skrivet: 05 januari 2017, 22:55:53 »

Den dog i eftermiddags. Jo vi har -16 nu.
Skrivet av: Fredrik567
« skrivet: 05 januari 2017, 22:21:17 »

Låter som brinepumpen är trasig. KB-temp kan knappast vara mer än 5 °C när den är i drift. Kan vara idé att kolla KB-filter innan du provar att byta pump. När funkade det senast? KB kan ju frysa om det är dåligt med sprit i o smällkallt.
Fasföljdfel kan komma av att du bröt strömmen.
Skrivet av: Robbin
« skrivet: 05 januari 2017, 20:30:11 »

Eftersom kompressorn inte hoppade igång slog jag av elpannan manuellt och bröt strömmen.
Nu fick jag felet "KOMPR FÖLJDFEL"

Ska var FASFÖLJDFEL så klart.
Skrivet av: Robbin
« skrivet: 05 januari 2017, 20:25:14 »

Eftersom kompressorn inte hoppade igång slog jag av elpannan manuellt och bröt strömmen.
Nu fick jag felet "KOMPR FÖLJDFEL"
Skrivet av: Robbin
« skrivet: 05 januari 2017, 19:33:33 »

Brinepumpen verkar vara på, även om jag manuellt sätter på den, är det 21/22. (eller om den trasig och alltid av :) )

Gick in installation läge och höjde till 23 C på larmet, inte för att jag tror det löser problemet...

Han har fortfarande inte kört kompressorn... har 20 C på alla givare även fast maskinen säger sig dra 18A just nu... hoppas jag får tempen snart :)
Skrivet av: Fredrik567
« skrivet: 05 januari 2017, 18:49:40 »

Kan du köra köldbärarpumpen manuellt för att se om temperaturerna ändrar sig?
Skrivet av: Robbin
« skrivet: 05 januari 2017, 18:08:55 »

Larm temp för brine in är 20, så den slår av direkt.
Skrivet av: Fredrik567
« skrivet: 05 januari 2017, 18:05:27 »

Temperaturerna för brine in och ut måste läsas när kompressorn går, den ska helst ha gått en kvart eller så för att stabilisera temperaturerna.
Skrivet av: Robbin
« skrivet: 05 januari 2017, 17:49:36 »

Fick larm på hög temp in brine, kollade tempen, IN 22 UT 21, alldeles för högt.

Någon som har ide på fel ? (det är en EcoHeat)

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!