Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: juhsel
« skrivet: 23 januari 2016, 17:52:44 »

Det låter logiskt!
Skall kolla med IVT och ge dom ny värden så får jag se vad som säger.

Tack för svar tipo874!

J
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 23 januari 2016, 00:04:53 »

Man kan inte jämföra varmvatten och värmeproduktion.

Vid värmeproduktion avges all värme direkt i värmesystemet medans vid varmvattenproduktion är kranarna oftast stängda och energin ackumuleras i varmvattenberedaren. Om du öppnar varmvattenkranen fullt orkar den inte heller producera några 62 grader.

Om den inte orkar upp i börvärde vid värmeproduktion så är vp:n för klen för huset och ert önskemål om innetemp.
Skrivet av: juhsel
« skrivet: 22 januari 2016, 21:50:43 »

Hej alla.
Jag börjar mitt första inlägg på forumet med en kanske ganska enkel fråga som jag hittills inte kunnat lista ut.
Vi har nu bott i vårt ny byggda hus ca 1 år och det blir den första riktiga vintern i år. Jag och min sambo gillar att det är varmt i huset och ökar gärna på värmen lite extra.
Har dock lagt märke till att eltillskottet nästan jämt går på 100% fast det är ca 5-10 minus ute. Vi har ca 23 grader inomhus så extremt varmt tycker jag inte att det är.
Har stängt av eltillskottet för att se om pumpen ändå klarar att producera värme men den kommer bara upp till 34 grader.
Nu till vad jag inte får ihop: Jag har stängt av eltillskottet, Pumpen producerar varmvatten 62 grader utan problem men när den går över till värme så stannar den vid 34 grader fast börvärdet är 38-40 grader, det spelar liksom ingen roll. Först när jag tillåter att eltillskott används så ökar den värmen till börvärdet men inte innan.
Huset är ca 350kvm bra isolerat 4 badrum och golvvärme i alla rum. Kanske är pumpen för klen för huset? Något är fel inställt?
Eller så skall det vara så?

Tacksam för svar.
J

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!