Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
EURONOM - KOAXIALFÖRÅNGARE ?
« skrivet: 13 mars 2010, 12:31:44 »
Hej
Jag har just få tt ett besked att EURONOM kan erbjuda en VP med koaxialförångare.
Den heter tydligen "värmepump med  koaxialväxlare Euronom XL12 grundvatten"

Jag har inte hittat den på hemsidan och har därför några frågor.

Deras Vp föreslås kombineras med EXOTANK och styras av EXOTROL.

Varför kopplar man in radiatoreturen i Exotank och sedan till VP ?
Varför går inte returen direkt till VP ?
Jag såg någonstans att det går att köra flytande kondensering.
Hur funkar det med att det sägs att EXOTANK har en bivalent shunt ?
Är det inte fast kondensering då ?

Hälsningar
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: EURONOM - KOAXIALFÖRÅNGARE ?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2010, 13:03:41 »
Hej
Jag har just få tt ett besked att EURONOM kan erbjuda en VP med koaxialförångare.
Den heter tydligen "värmepump med  koaxialväxlare Euronom XL12 grundvatten"

Jag har inte hittat den på hemsidan och har därför några frågor.

Deras Vp föreslås kombineras med EXOTANK och styras av EXOTROL.

Varför kopplar man in radiatoreturen i Exotank och sedan till VP ?
Varför går inte returen direkt till VP ?
Jag såg någonstans att det går att köra flytande kondensering.
Hur funkar det med att det sägs att EXOTANK har en bivalent shunt ?
Är det inte fast kondensering då ?

Hälsningar
SW


euronom fungerar  i princip lika som ctc.
vp kör mot tanken.
det är väl inte riktigt flytande kondensering, men du kör inte mellan två fasta temperaturen.( utan den flyter.)
start vid framlednings bör och stopp  5ºC över framlednings bör.
bivalenta shunten tar normalt värmen frÃ¥n ca mitten av tanken till radiatorsystemet. och den övre halvan av tanken är normalt varmare för VV skull, i den övre halvan av tanken sitter även el-patronen 2st. som höjer VV temperaturen och spetsar värmen till systemet om  inte pumpen räcker till.

exotank har en diffusor som gör sÃ¥ att det ska bli bra  skicktning i tanken.
medan ctc använder en skicktplåt mellan övre och undre delen av tanken.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad mexitegel

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Självlärd Guru pÃ¥ NIBEs 1145:a
SV: EURONOM - KOAXIALFÖRÅNGARE ?
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2010, 15:37:27 »
Jag har nämnda tank, men inte en deras VP och är väldigt nöjd med  den. Anledningen till att Radiatorreturen gÃ¥r ner i tanken och inte till VP är att du med deras lösning fÃ¥r ett värmesystem som kan värmas av olika värmekällor och dÃ¥ är ackumulatortanken, Exotanken, den centrala punkten. VP värmer sedan tanken.
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: EURONOM - KOAXIALFÖRÅNGARE ?
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2010, 17:12:38 »
Jag har nämnda tank, men inte en deras VP och är väldigt nöjd med  den. Anledningen till att Radiatorreturen gÃ¥r ner i tanken och inte till VP är att du med deras lösning fÃ¥r ett värmesystem som kan värmas av olika värmekällor och dÃ¥ är ackumulatortanken, Exotanken, den centrala punkten. VP värmer sedan tanken.


Tack
Innebär det att jag om jag "bara" skall ha värmepump som värmekälla kan koppla returen direkt till VP eller kan det finnas andra fördelar/orsaker till att låta returen gå via EXOTANKEN ?

Jag undrar om det finns några här som har deras VP + EXOTANKEN och om ni är nöjda med deras produkter och deras "systemlösning".

Hälsningar
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad mexitegel

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Självlärd Guru pÃ¥ NIBEs 1145:a
SV: EURONOM - KOAXIALFÖRÅNGARE ?
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2010, 21:58:04 »
Innebär det att jag om jag "bara" skall ha värmepump som värmekälla kan koppla returen direkt till VP eller kan det finnas andra fördelar/orsaker till att låta returen gå via EXOTANKEN ?
Tror du ska kolla det direkt med Euronom för att fÃ¥ ett korrekt svar, har alltid fÃ¥tt väldigt bra service och bemötande när jag haft med dem att göra.  :)
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.

Utloggad sansun

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Det är aldrig försent att ge upp
SV: EURONOM - KOAXIALFÖRÅNGARE ?
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2010, 11:46:26 »
Jag har nämnda tank, men inte en deras VP och är väldigt nöjd med  den. Anledningen till att Radiatorreturen gÃ¥r ner i tanken och inte till VP är att du med deras lösning fÃ¥r ett värmesystem som kan värmas av olika värmekällor och dÃ¥ är ackumulatortanken, Exotanken, den centrala punkten. VP värmer sedan tanken.


Tack
Innebär det att jag om jag "bara" skall ha värmepump som värmekälla kan koppla returen direkt till VP eller kan det finnas andra fördelar/orsaker till att låta returen gå via EXOTANKEN ?

Jag undrar om det finns några här som har deras VP + EXOTANKEN och om ni är nöjda med deras produkter och deras "systemlösning".

Hälsningar
SW
Hej Snobben!
Jag startade en liknande tråd på:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31398.0
Det finns vad jag erfarit många varianter att docka en ackumulatortank till en värmepump. I det fall som du hänvisar till dvs att låta värmekretsen gå tillbaka till tanken är (tror jag) för att få en volymförstorare och flödeshöjare. Med den kopplingen får du cirkulation i värmekretsen även när vp växlar över och producerar varmvatten. Dessutom får du den stora fördelen att du kan ha termostater på radiatorer och golvvärmeslingor.
På den systemlösning från Euronom som jag bifogar finns även en värmeväxlare för att göra varmvatten. Just nu lutar det åt jag kommer att låta enbart vp göra varmvatten. Jag har min vp placerad 30 m från de två hus som jag värmer och då uppstår problem som är lite speciella. Förmodligen kommer jag att beställa en specialbyggd ackumulatortank som har flera slingor men inte för vv-produktion.
sansun b00k
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)         
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  ÖvervÃ¥ning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning 
Ã¥r 1: 12500 kwh
Ã¥r 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom Ã¥r 2)

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: EURONOM - KOAXIALFÖRÅNGARE ?
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2010, 09:47:12 »
Jag har nämnda tank, men inte en deras VP och är väldigt nöjd med  den. Anledningen till att Radiatorreturen gÃ¥r ner i tanken och inte till VP är att du med deras lösning fÃ¥r ett värmesystem som kan värmas av olika värmekällor och dÃ¥ är ackumulatortanken, Exotanken, den centrala punkten. VP värmer sedan tanken.

Hej igen
Jag har fått besked från Euronom att de skall återkomma så snart de har data klara avseende VP med KOAXIALFÖRÅNGARE.
Det är tydligen en nyframtagen produkt.
Jag undrar vad du har för volym på din EXO-TANK ?
Det finns väl både 300 L och 500 L.
Om det går att klämma in 500 L (bredd 700 mm) så kanske det bara är en fördel med avseende på gångtider etc ?
Vet du om de gör tanken själva eller om det är någon annan tillverkare ?

Hälsningar
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad mexitegel

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Självlärd Guru pÃ¥ NIBEs 1145:a
SV: EURONOM - KOAXIALFÖRÅNGARE ?
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2010, 08:55:03 »
SW: jag har 500 L med solslinga. För mig var valet lätt då jag också vill kunna ackumulera energi från tex. vedeldning och då är en större volym bra. Så om du kan baxa in en 500L är det nog det bästa.

Har fått uppfattningen att de gör tanken själva, men är inte säker.
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!