Om du använder termostater på elementen så öppna dom helt så borde det bli bättre, blir det för varms så sänk kurvan.
70 starter är väl väl mycket, inte direkt bra lite i överkant. Om du ger oss lite mer information om ditt värme system så kanske du kan få mer råd. Tex om du har en eller två rörs system typ av element tidigare förfrukning per år el olja ved pelets (kwh, kubkikmeter). om du har tilläggs isolerar typ av hus och bygg år...
Har kännt på elementen, verkar vara okej. Har en acctank inkopplad kan den påverka något?Huset är på ca 300kvm.
Citat från: ??? skrivet 12 januari 2006, 09:11:57Har kännt på elementen, verkar vara okej. Har en acctank inkopplad kan den påverka något?Huset är på ca 300kvm.Här får ni lite siffror: värmekurva 5,0när pumpen går:värmb ut 36,9värmb in 28,3köldb in 2,6köldb ut - 1,0retur radiator från 36,3utetemp 3,9 grader
Om retur rad från är 36,3 och din går upp till 37,2 så är det något med givarna eller styren
Tack för alla svar! Min acctank är kopplad från vp (där cikpump 1 sitter inne i vp) till acctanken som din ritning, men jag har bara rör upptill ingen utgång därnere.Sen går den vidare till cirkpump 2 och sen ut i elementen. Ska pröva att öka kopplingsdifferensen,och höja till 7 grader.
Skulle pröva att ändra koppldiff meny 1:4 men hade ingen sådan meny
Har en avkännare som går ner i ett hål. allt är kopplat uppifrån.