Panntemp når inte måltemp
« skrivet: 20 november 2022, 23:32:54 »
Hej.

Har en F370. Jag har ställt in i schemat (lyx) att systemet ska öka vattentemp till 65-70 grader mellan 20-07.  Men den kommer bara upp till 62 mellan dessa klockslag.

Vad kan vara begränsning?

Utloggad seved

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panntemp når inte måltemp
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2023, 20:23:51 »
Fick du någon klarhet i det här?

Jag är i samma situation, f370 värmer inte till mer än 62 grader i lyx-läge trots att jag ställt upp temperaturen i menyn...

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1730
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Panntemp når inte måltemp
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2023, 20:47:02 »
Hej.

Har en F370. Jag har ställt in i schemat (lyx) att systemet ska öka vattentemp till 65-70 grader mellan 20-07.  Men den kommer bara upp till 62 mellan dessa klockslag.

Vad kan vara begränsning?


Har ni mÃ¥nne spärrat elpatronen?  ::)

Utloggad seved

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panntemp når inte måltemp
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2023, 20:59:17 »
Tack för tipset,  men nej, den är inte spärrad...

Läget är följande:
  • Har kopplat utgÃ¥ng pÃ¥ växelriktaren frÃ¥n solpanelerna till ingÃ¥ng pÃ¥ Nibe:n för att producera extra varmvatten med hjälp av lyxläget. Av den anledningen vill jag gärna höja temperaturen lite mer än fabriksinställningen för lyx-läge
  • Fungerar fin-fint förutom att varmvattenproduktionen verkar stoppas vid 62 grader. BÃ¥de kompressor och elpatron blir vilande.
  • Beteendet är lika oavsett om lyxläget aktiveras via extern ingÃ¥ng eller manuellt via menysystemet

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1730
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Panntemp når inte måltemp
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2023, 21:41:05 »
Prova "schemalägga" periodisk höjning, dagligen med start de klockslag ni vill ha,  och höj periodisk höjningstemperaturen till 70°C, (eller vad ni nu vill ha för temp).

SkÃ¥llvarning dock, även om moderna blandare ska "skydda" mot detta  :o

Utloggad seved

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panntemp når inte måltemp
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2023, 22:08:49 »
Tack än en gång för tips.

Har redan temperatur för periodisk höjning på 70 grader.
Däremot vill jag inte ha schemalagd periodisk höjning varje dag. Höjning ska vara styrd av extern ingång (precis som det är inställt just nu).


Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1730
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Panntemp når inte måltemp
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2023, 22:20:53 »
Tack än en gång för tips.

Har redan temperatur för periodisk höjning på 70 grader.
Däremot vill jag inte ha schemalagd periodisk höjning varje dag. Höjning ska vara styrd av extern ingång (precis som det är inställt just nu).

Ok..!
Löser pumpen ut för larm hög.kond in/ut ?
Kolla i meddelande-/larmhistoriken på Nibe Uplink, eller på värmepumpsdisplayen.

Utloggad seved

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panntemp når inte måltemp
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2023, 22:28:01 »
Inga larm, inga felmeddelanden...

Som sagt, den bara slutar värma vid 62 grader trots att bÃ¥de start och stoppvärdet är högre än sÃ¥  :(

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1730
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Panntemp når inte måltemp
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2023, 19:15:05 »
Inga larm, inga felmeddelanden...

Som sagt, den bara slutar värma vid 62 grader trots att bÃ¥de start och stoppvärdet är högre än sÃ¥  :(

Ok!

Kanske är nåt medvetet i styr:et.
Kompressorn är väl gjord för att gå hela tiden, och dom brukar inte gilla för höga temperaturer.
 Sc:,h

Ska pröva hur min F750 beter sig!
« Senast ändrad: 26 februari 2023, 21:46:14 av kWhalp »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!