Det går utmärkt att skarva den kortare slingan, men arbetet, kostnaden samt risken att det läcker är större än förtjänsten. Men för att svara på din fråga, så behöver du inte tömma slangen, men det får heller inte vara någon vätska som sipprar ut vid svetstillfället.
Problemet är ju en slinga på 300 meter och en slinga på 500 meter, som är anslutna till en " 3-12kw pump" som trådskaparen nämner i trådens första inlägg.När värmepumpen har en kyleffekt på 9 kW och köldbärarpumpen strävar efter ett deltaT på 3°, så har 500 meter ett tryckfall på 45,7 kPa och 300 meter har ett tryckfall på 11,4 kPa d.v.s. det är 34,3 kPa som måste strypas bort på den kortare slingan.När värmepumpen har en kyleffekt på 5 kW så är tryckfallet 17,7 kPa på 500 meter och 6,4 kPa på 300 meter d.v.s. då är det "bara" 11,3 kPa som ska strypas bort.Det betyder att flödet har minskat från 0,7 l/s till 0,39 l/s (44%) men tryckfallet har minskat från 45,7 kPa till 17,7 kPa (61%) d.v.s tryckfallet är inte linjärt med flödet.Jag kan inte se att slangar med olika längder fungerar tillsammans med strypventiler. Det är bara två slangar med samma längd och utan strypning som jag kan se fungerar.
Då får du förklara och då i klartext