VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: BratensGard skrivet 08 januari 2010, 13:52:52

Titel: X15 Larm hetgas och komressor kommer ej upp i varvtal
Skrivet av: BratensGard skrivet 08 januari 2010, 13:52:52
Verkar finnas många kunniga på det här forumet, så jag tänkte se om jag kunde få hjälp också.

Mitt problem är att när temperaturen ute sjunker till -19 eller kallare så larmar T6= För hög hetgas temperatur. Larmet måste återställas för att pumpen skall gå igång igen. Detta kan hända kanske 1 gång per timma. I bland men inte lika ofta kommer larmet att kompressorn inte når önskat varvtal.
Har hittills inte fått något bra svar från IVT service. Jag hade låg delta på köldbäraren ca 2 grader, så jag sänkte kurvan för G3 tills jag fick 3-4 graders delta. In tempen ligger på ca 0 grader.
Framledningen ligger på ca 55 grader och returen på 47, kan det vara för högt? Enligt manualen ska den klara upp till 65 grader även om verkningsgraden blir lägre.


Någon som har en idé?
Titel: SV: X15 Larm hetgas och komressor kommer ej upp i varvtal
Skrivet av: Bertil skrivet 08 januari 2010, 15:52:14
Har du alla radiatorer öppna för fullt, kanske den går varmare ibland?
HT brukar bero på dåligt flöde, men du har ju bra flöde 55-47 är pefekt.
Ht pressostaten kan iofs bli "felande" den oxå
Titel: SV: X15 Larm hetgas och komressor kommer ej upp i varvtal
Skrivet av: Tony B skrivet 08 januari 2010, 17:46:02
Verkar finnas många kunniga på det här forumet, så jag tänkte se om jag kunde få hjälp också.

Mitt problem är att när temperaturen ute sjunker till -19 eller kallare så larmar T6= För hög hetgas temperatur. Larmet måste återställas för att pumpen skall gå igång igen. Detta kan hända kanske 1 gång per timma. I bland men inte lika ofta kommer larmet att kompressorn inte når önskat varvtal.
Har hittills inte fått något bra svar från IVT service. Jag hade låg delta på köldbäraren ca 2 grader, så jag sänkte kurvan för G3 tills jag fick 3-4 graders delta. In tempen ligger på ca 0 grader.
Framledningen ligger på ca 55 grader och returen på 47, kan det vara för högt? Enligt manualen ska den klara upp till 65 grader även om verkningsgraden blir lägre.


Någon som har en idé?

Du måste vara att framledningen ligger för högt i temperatur. Kan du kontrollera vilket läge VB pumpen ligger på?
Du måste öppna VP skåpet och titta efter

Mvh
Tony
Titel: SV: X15 Larm hetgas och komressor kommer ej upp i varvtal
Skrivet av: BratensGard skrivet 08 januari 2010, 19:15:44
Tack för era snabba svar !

Alla radiatorer på undervåningen är öppna för fullt. Dock inte alla på övervåningen eftersom det blir för varmt i sovrummen.

VB-pumben står i läge 1, ska jag prova att höja till 2?
Titel: SV: X15 Larm hetgas och komressor kommer ej upp i varvtal
Skrivet av: Jocke montör skrivet 08 januari 2010, 19:39:23
Eftersom värmebäraren verkar ha normala temperaturer så kan det vara så att hetgasgivaren visar fel.
Annars är det knas i köldmediekretsen tex, expansionsventilen.
Titel: SV: X15 Larm hetgas och komressor kommer ej upp i varvtal
Skrivet av: Tony B skrivet 09 januari 2010, 21:52:23
Tack för era snabba svar !

Alla radiatorer på undervåningen är öppna för fullt. Dock inte alla på övervåningen eftersom det blir för varmt i sovrummen.

VB-pumben står i läge 1, ska jag prova att höja till 2?

Prova och höj den till läge 2.
Vi får hoppas att det räcker.
Hur som helst så ska du felanmälan pumpen
Mvh
Tony
Titel: SV: X15 Larm hetgas och komressor kommer ej upp i varvtal
Skrivet av: BratensGard skrivet 10 januari 2010, 20:46:01
Tack Tony, jag har precis höjt VB-pumpen till 2. Har varit borta ett par dagar och hade därför sänkt börvärdet inne för att slippa larm. Nu är det bara -14 så men vi får se om den orkar höja huset ett par grader. Nu vill den skicka ut 57 grader, det låter ju lite mycket.
Jo jag har felanmält pumpen och de har varit ute en gång och tittat, men hade inga idéer mer än att sänka KB-pumpen för att få ett större delta. Men det verkar inte påverka mitt problem.
På tisdag kommer förhoppningsvis en annan tekniker men man vet inte, de har mycket att göra just nu.
Titel: SV: X15 Larm hetgas och komressor kommer ej upp i varvtal
Skrivet av: BratensGard skrivet 13 januari 2010, 15:11:17
Nu har IVT service varit här igen.
Han höjde larmgränsen till 125 grader, vet inte vad den stod på tidigare, och sänkte max framlednings temperatur till 60 grader, tror att den stod på 90 tidigare.
Om den fortfarande larmar så skulle de byta I/O kort och display för det fanns en senare version som krävde fler "mjuka" larm innan den hårdlarmar. Nu är det ju inte så kallt längre. Så det kanske dröjer minst ett år innan man vet om det hjälpte.

PS. Har beställt och just fått hem en templogger. Nu gäller det bara att få igång en dator och lägga upp bilder som ni experter kan titta på.