SV: Undersökning av serielldata i IVT-490
« Svar #30 skrivet: 07 april 2017, 10:03:49 »
Hei,

Jeg har nå koblet opp en NodeMcu 1.0 (ESP8266) mot min IVT-490.
Er koblet opp på CloudMQTT, gratis.
Det fungerer fint nå.

Men man må endre i .h filen til PubSubClient i Arduino  ;). MQTT_MAX_PACKET_SIZE er default 128, og det er for lite for JSON pakken som skal sendes.
Jeg satt MQTT_MAX_PACKET_SIZE = 512, og da funker alt fint.  tummenupp

Bjørn

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: Undersökning av serielldata i IVT-490
« Svar #31 skrivet: 18 februari 2019, 17:06:52 »
Har också fått snurr på en ESP8266 som också styr en extra luft vatten värmepump LVP som jag spetsar med i stället för el..
Ett problem som dök upp var att mätserien från IVT blir ”avkortad” om kontakten med nätverket är nere som resulterade i felaktiga mätvärden, detta gick att fixa med att ändra ” SoftwareSerial swSer(14, 12, false, 255);” från 128 till 255 i ”skorge”s källkod.
Vill ju att styrningen funkar även då nätverket är nere.
« Senast ändrad: 18 februari 2019, 17:30:36 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Stefan_

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Undersökning av serielldata i IVT-490
« Svar #32 skrivet: 27 augusti 2020, 07:18:55 »
Jag har reggat mig på detta forum för att dela med mig av mina erfarenheter :) Jag har tagit delar från flera projekt och adderat lite egen kod. Det verkar fungera fint förutom att vissa värden kan ibland vara "out of range", det verkar komma från pannan iom att det endast är vissa värden och inte alla värden vid en läsning. Koden är anpassad efter platformio och MS code, verkar fungera finfint.
https://github.com/stefanh12/IVT-490-MQTT-ESP8266

Utloggad Stefan_

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Undersökning av serielldata i IVT-490
« Svar #33 skrivet: 18 november 2021, 12:47:12 »
Jag har gått över till esphome istället för MS code och portat koden. Verkar fungera så jag har lagt upp den på https://github.com/stefanh12/IVT_490_esphome

Utloggad pa66

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Undersökning av serielldata i IVT-490
« Svar #34 skrivet: 13 mars 2022, 10:52:56 »
Gjorde ett mer professionellt kort och drog ut lite IO så det går att styra och haka på fler sensor enkelt. , för Wemos ESP.
Finns kontakter och kort om någon är intresserad.

Utloggad AndreasV

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Undersökning av serielldata i IVT-490
« Svar #35 skrivet: 08 januari 2023, 19:22:57 »
Gjorde ett mer professionellt kort och drog ut lite IO så det går att styra och haka på fler sensor enkelt. , för Wemos ESP.
Finns kontakter och kort om någon är intresserad.

Snyggt! Använder du @Stefan_'s kod för espHome, eller har du gjort annan? Har du någon spec på kontakten? /Hälsningar Andreas

uabpra

  • Gäst
uabpra
SV: Undersökning av serielldata i IVT-490
« Svar #36 skrivet: 01 april 2023, 10:32:16 »
Hej,

ja, Stefans kod fungerar på detta kort.
Har även gjort en ny version av kortet som kan styra GTE5 (tempgivaren) och EXT IN för lite rudimentär styrning.
Uppdaterad kod finns här https://github.com/uabpra/ivt490

Spec på kontakten är väl utredd i denna tråd; https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27306.15Tanken

Utloggad Stefan_

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Undersökning av serielldata i IVT-490
« Svar #37 skrivet: 30 maj 2023, 21:41:05 »
Hej,

ja, Stefans kod fungerar på detta kort.
Har även gjort en ny version av kortet som kan styra GTE5 (tempgivaren) och EXT IN för lite rudimentär styrning.
Uppdaterad kod finns här https://github.com/uabpra/ivt490

Spec på kontakten är väl utredd i denna tråd; https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27306.15Tanken

Snyggt jobbat, ser riktigt bra ut!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!