0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Håller med, snåla inte på borrdjupet. Tänk på att den rekommenderade 9 kW pumpen ger 9 kW vid en ingående köldbärartemperatur på 0 grader och (troligen) 45 grader på utgående värmebärare. Om IVT har dimensionerat borrhålet utifrån -2 grader in på köldbäraren kommer inte pumpen att ge 9 kW. Läs offerten noga! Tänk också på om det står att ingående köldbärartemperatur är årsmedelvärdet. Det intressanta värdet är temperaturen vintertid, det är då de flesta kWh produceras. Sommartid, när köldbäraren är + 3-4 grader, kommer pumpen att gå kanske bara 30 timmar per månad. Tänk på att den pump du köper när den här har tjänat ut är effektivare = en större del av värmen tas från borrhålet. Jag har lite över noll grader in på min anläggning i slutet av vintern. Det är inget vattenflöde i berget och jag kan ha haft otur med bergets värmeledningsförmåga men jag tycker ändå att 145 meter till 9 kW är för lite. Min rekommendation: Lägg på 25 % på borrdjupet.