Jo jag förstår att det är nåt som stänger när det blir för varmt för brädgolv, men det har jag inte utan klinker, så jag klarar mig utan den.
Men det är möjligt att den här åtgärden inte får någon effekt.
När jag byggde badrummet och golvvärmen så hade jag ingen värmepump utan värmde huset med el i kombipannan med en
panntemp på typ 70°. Då gjorde nog temperaturbegränsaren nytta och maxade framtempen till 45 °C
om jag hade pannshunten ställd så det blev över det. Nu är framledningen sällan över 40 °C,
jag har ju tilläggsisolerat så det behövs inte mer för att få huset varmt.Men hustrun minns att golvet var varmare förr i tiden, så jag försöker öppna alla spärrar och få in maximal temp.
Vid senast mätningen så hade jag i princip lika tempskillnader som på bilden i början på tråden,
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=51027.0;attach=34565 dvs ett temperatur tapp från primärsidans framledning till sekundärsidans och högre temp på primärens retur än på sekundären.
Jag tolkar det som att pushen shuntar in sekundärreturen till dess framledning.
Finns det något läge på shuntventilen (nr9) som tar bort inblandningen av sekundärreturen??
Om inte, vad händer ska man skippar pushen helt, dvs tar bort den och reglerar rumstemp med en vanlig radiatortermostatventil?
Kompletterat lite i rött