Författare Ämne: Trimma in 1255'a med arbetstank  (läst 15915 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2018, 12:40:06 »
Se till att logga finns ju vissa som inte tror det går köra F1255 mot tank med bra resultat. Om inte BT25 hade används hade du fått angett en annan kurva eftersom börvärde är 32,6 men det går ut 33,6 på rad men det som kommer ur vp är 37,8 grader.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2018, 13:39:49 »
Ska försöka hinna fixa ett minne idag.
Är det 1 min intervall man brukar logga?
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2018, 15:25:35 »
1 minut brukar bli bra då blir filerna lättlästa och tillräckligt exakta.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2018, 18:27:51 »
Sitter och tittar i Nibe Applications nu, men vet inte riktigt vad jag tittar pÃ¥..  ::)
Ser intressant ut..

Bifogar Logg
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #19 skrivet: 30 januari 2018, 18:31:03 »
Hela Dygnet:
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #20 skrivet: 30 januari 2018, 18:56:28 »
Tycker det ser bra ut i slutet av loggen drar den på rätt rejält ligger nog ca 5 grader över börvärde eftersom den kommer efter i gm på grund av flera vv beredningar men den verkar reglera ner i tid så inte vp tvingas stoppa på grund av det tror jag i alla fall för loggen tog slut. Ungefär så där anser jag att en inverter ska gå kommer den efter i gm ska den dra på fast lite mindre hade inte skadat nu blev jag ännu mer övertygad att en F1255 hade gått fint mot min tank tummenupp Lägg gärna in några fler loggar den kanske inte går lika fint vid mildare väder och on/off drift Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #21 skrivet: 30 januari 2018, 21:25:15 »
Precis efter jag avslutat loggen så upptäckte jag att kompressorn inte gick..

Lastade över loggen i datorn och fortsatte logga igen, tappade kanske 15 minuter.

Ska ta en lång varm dusch ikväll och se hur loggen ser ut i morgon..
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #22 skrivet: 31 januari 2018, 12:58:40 »
Ja den drog pÃ¥ onödigt mycket efter vv tappningen den borde nöjt sig med ca 2 grader över börvärde till den jobbat bort lite gm. Om man sätter ett värde pÃ¥ max diff framledning pÃ¥ tex 2 grader regleras kompressorn ner dÃ¥ eller stoppas den helt pÃ¥ min on/off vp stoppas ju kompressorn men där finns inte möjligheten att reglera ner  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34901
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #23 skrivet: 31 januari 2018, 15:03:08 »
Att ha prioritering värme som default fattar jag inte, men har ju alltid mer "bråttom" att värma tappvatten än huset, huset kan lugnt vara utan värme en timma utan att det märks alls.
Jag skulle ställa prioritet varmvatten till 100% så slipper du få otaliga växlingar mellan värme och varmvatten.Fyll gärna på med info om din anläggning i din signatur (finns i din profil).
Kanske skulle kurva 6 och -2 på parallellförskjutningen passa bra.
Jag skulle nog strypa lite på flödet i golvvärmeslingorna (Gör det någon dag när det är riktigt kallt ute så du får säkrare deltaT att justera emot)
Interna cirkpumpen skulle jag ha på auto, och externa på fast flöde med deltaT ca 7 grader vid DUT (På årets kallaste dag) eller på auto (tryckstyrd) vilket skulle kompensera cirkpumpens effekt om du har termostater som stryper.
Ju varmare det blir ute desto lägre skulle deltaT över radiatorerna bli, men du skulle ha ett bra flöde, i dagsläget känns det som är du har onödigt högt flöde i externa systemet.
Den stora skillnaden mellan BT2 och BT25 är en indikation på detta.
Ditt system ser ut ungefär som mitt skulle göra om jag satte in en tank tillsammans med en ny inverter, hur stor är tanken?
BT25 bör sitta direkt på utloppet från tanken.
Eller i toppen av tanken om det finns dykrör för en sådan placering.

Att den gasar på så mycket att den ligger 5 grader över bör och sedan stannar trots att effektbehovet verkar ligga på ca 50% av värmepumpens kapacitet är tyvärr ett nederlag för de som byggt styrningen, inte ens i ett system som ännu inte påverkas alls av termostater eller shuntar så klarar regulatorn ens av att hantera tappvarmvattenproduktion mer än korta stunder.
Kanske därför de har prioritet värme, för de vet att regulatorn ballar ur varje gång värmepumpen arbetar längre perioder eller ofta (som i detta fall) med att värma tappvarmvatten.
Skulle i alla fall vara intressant att se hur den går med 100% prioritet tappvarmvatten.
Vi får hoppas att Nibe får till sin regulator så småningom.
Med detta sagt så verkar det ju fungera helt OK så långe man kör utan termostater och shuntstyrningar som plötsligt påverkar effektbehov eller förändrar flödet.
« Senast ändrad: 31 januari 2018, 15:13:01 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #24 skrivet: 31 januari 2018, 17:26:25 »
kommer ett lite längre svar på ditt inlägg strax Rickard.
Under tiden kan ni kolla in senaste bifogade loggen.

Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #25 skrivet: 31 januari 2018, 18:01:58 »
Jarlinger, koppla bort BT25....
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #26 skrivet: 31 januari 2018, 18:51:37 »
Menar du att man ska ändra kurv lutning beroende pÃ¥ hur mycket flöde man har i externa kretsen dÃ¥ eller  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #27 skrivet: 31 januari 2018, 21:09:18 »
Om man kör utan tank, är framledningen alltid  :dt: över returen, där  :dt: beror pÃ¥ utetempen.
SÃ¥ i princip sker regleringen efter returen.
BT25 skall därför vara på en plats som mäter samma sak som bt2, och det är den inte om man har den efter tanken.

Tanken tillför ingen energi, det är vp:ns jobb.

Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #28 skrivet: 31 januari 2018, 21:40:04 »
Det var inget svar pÃ¥ min frÃ¥ga. Utan tank eller bypass mäter BT2 tempen som gÃ¥r in i huset och tempen ska vara enligt värme kurvan om vp lyckas med regleringen. Med tank eller bypass kan det som i det här fallet bli en utspädning av BT2 med flera grader och dÃ¥ kommer det bli kallt inne om man inte höjer kurvan men har dÃ¥ termostater som reglerar och rÃ¥kar stänga i nÃ¥gra rum sÃ¥ flödet minskar och utspädningen minskar dÃ¥ fÃ¥r man justera kurvan igen. Med BT25 mäter man och reglerar efter vilken temp som gÃ¥r ut pÃ¥ systemet hela tiden även vid vv laddningar och det är ju vilken temp som gÃ¥r ut som är intressant och vp ska reglera efter förstÃ¥r inte vad som är negativt med det  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34901
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #29 skrivet: 01 februari 2018, 07:23:38 »
Menar du att man ska ändra kurv lutning beroende pÃ¥ hur mycket flöde man har i externa kretsen dÃ¥ eller  Sc:,h

Ändringen av kurva och parallell baserar jag på att han verkar få lite varmare inne när det blir kallare ute.
Höjer man kurvan så brukar det vara en bra ide att sänka parallellen en del om man tidigare haft lagom temp vid t.ex. 0 graders utetemp, annars får man för varmt vid den temperaturen efter höjningen av kurvan.

När det gäller huruvida den reglerar på BT2 eller BT 25 är min uppfattning att det inte har någon nämnvärd betydelse.

« Senast ändrad: 01 februari 2018, 07:27:30 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!