Titel: Laddar fortfarande varmvatten ...
Skrivet av: AZ skrivet 26 februari 2006, 11:33:47
Har bytt ut ventilinsatsen och provtryckt ventilen efter det. Höll tätt vid 2 bar, så den borde vara ok.
Har även bytt ut GT3 o GT9 (3:an låg några grader låg).
Det blev lite bättre efter det så i natt stängde jag en handventil till tappvarmvatten ut från pumpen samt inkommande kallvatten in till pumpen.
Har satt börvärdet till 51 grader och har hysteres 4 grader.
Inget varmvatten kan alltså tas ut och inget kallvatten kan fyllas på...
Trots det har pumpen laddat varmvatten 4 ggr inatt mellan 2330-0730. Kopplat in en räknare på växlingsventilen.
Tycker det känns skumt.
Nog borde väl tanken hålla tempen längre än 2 timmar under dessa förutsättningar?
Någon som loggat??
Titel: SV: Laddar fortfarande varmvatten ...
Skrivet av: HerrBrun skrivet 26 februari 2006, 11:48:30
Med hysteres på 4 grader kan du nog få en del värmning bara pga omfördelning av temperaturen?
Tittar man på en logg så ser man at VV-temp faller direkt när man slutar värma. Det är väl antagligen bara cirkulation av kallare vatten i beredaren?

Pröva sätta upp hysteres till 8 grader. Då borde den hålla hela natten.
Titel: SV: Laddar fortfarande varmvatten ...
Skrivet av: lubbis skrivet 26 februari 2006, 12:48:59
4 grader är för lågt. Laddningen sker inte jämnt i varmvattenberedaren utan så fort den stängs av så kommer det kallare vattnet i botten att blandas med det varamre i toppen varför du får en sänkning utan att det är något fel i det.

Jag har satt till  6 grader och det fungerar bra.
Titel: SV: Laddar fortfarande varmvatten ...
Skrivet av: AZ skrivet 26 februari 2006, 17:15:27
Ok. Tack för tipset.
Provar att höja hysteresen så får vi väl se...
Titel: SV: Laddar fortfarande varmvatten ...
Skrivet av: lubbis skrivet 26 februari 2006, 20:15:56
Såg att du ahde satt börvärdet till 51 grader. Tänk på att börvärdet är mittvärdet och hysteresen är runt detta. Risken är att pumpen slår ifrån på frö hög temperatur.

Jag har följande värden

2.3 Varmvatten till 46
2.4 Varmvatten diff 6

Vilket ger 43 - 49 grader. Observera att denna mätning enligt manualen sker "utvändigt" varför riktig temperatur på vattnet är + 5 grader dvs max 54 grader med ovanstående värden


Ok. Tack för tipset.
Provar att höja hysteresen så får vi väl se...
Titel: SV: Laddar fortfarande varmvatten ...
Skrivet av: HerrBrun skrivet 01 mars 2006, 07:52:01
Ok. Tack för tipset.
Provar att höja hysteresen så får vi väl se...

Hur gick det med högre hysteres?
Titel: SV: Laddar fortfarande varmvatten ...
Skrivet av: AZ skrivet 05 mars 2006, 14:00:30
Nja..
Satte hysteresen till 8 grader och börvärdet till 49.
Visar sig att pumpen laddar cirka var 4:e timme under natten. Antar att det är nägorlunda ok men jag skulle gärna sett att den hade hållt tempen hela natten.

Nån som vet om pumpen växlar över till laddning efter värmeproduktion trots att beredaren inte nått ner tlll starttemp?
Borde vara smart för att inte återstarta bara för att ladda beredaren..
Titel: SV: Laddar fortfarande varmvatten ...
Skrivet av: Peter K skrivet 05 mars 2006, 15:57:45
Så här ser det ut med min E 9a. Börvärdet är satt till 51 grader.
Den röda kurvan är växelventilen som alltså slagit till 2 ggr under hela natten.

Titel: SV: Laddar fortfarande varmvatten ...
Skrivet av: Jocke montör skrivet 05 mars 2006, 18:26:12
Nja..
Satte hysteresen till 8 grader och börvärdet till 49.
Visar sig att pumpen laddar cirka var 4:e timme under natten. Antar att det är nägorlunda ok men jag skulle gärna sett att den hade hållt tempen hela natten.

Nån som vet om pumpen växlar över till laddning efter värmeproduktion trots att beredaren inte nått ner tlll starttemp?
Borde vara smart för att inte återstarta bara för att ladda beredaren..

Ja, det var det jag försökte förklara i din tidigare tråd.
Titel: SV: Laddar fortfarande varmvatten ...
Skrivet av: AZ skrivet 05 mars 2006, 18:52:54
Såg inte ditt inlägg innan jag startade denna tråd...
Funkar IVT likadant?
I sådana fall kanske inte tempen sjunker så väldigt mycket  nu sedan jag bytt ut givarna och ventilen?
Titel: SV: Laddar fortfarande varmvatten ...
Skrivet av: Roland skrivet 06 mars 2006, 14:52:48
Jag tror inte det går att undvika varmvattenladdningar under natten. Jag har märkt att varma sommarnätter, när värmen är avstängd och växelventilen aldrig slår om till radiatordrift,  blir det någon enstaka laddning med 5 graders hysteres.

Vid radiatordrift så kyls varmvattenberedaren något av det cirkulerande radiatorvattnet. Visserligen är beredaren isolerad men det gör rätt stor skillnad om radiatorvattnet cirkulerar eller inte. Under uppvärmningssäsongen är det ingen större förlust då radiatorvattnet värms, lite irriterande sommartid när värmen inte behövs.

Det är så att pumpen går över till varmvattenberedning efter värmeproduktion även om starttemperaturen för varmvattenberedning inte har uppnåtts. Någon som kunde styrsystemet i detalj skrev om startkriteriet men jag kommer inte ihåg.