Skrivet av: C70
« skrivet: 18 september 2020, 18:29:38 »Finsäkringarna är hela.
Panelen visar inget.
Kör på reservlaget/nödläge
Panelen visar inget.
Kör på reservlaget/nödläge
Skrivet av: C70« skrivet: 18 september 2020, 18:29:38 »Finsäkringarna är hela.
Panelen visar inget. Kör på reservlaget/nödläge Skrivet av: HBerggren« skrivet: 16 september 2020, 19:48:05 »Har ingen aning mer än universella tips. Om matningen till utedelen kommer inifrån så borde felet ligga inne. Den borde etablera matning före kommunikation. Ingen finsäkring i innedelen som gått? Men styrningen inne funkar annars?
Skrivet av: C70« skrivet: 16 september 2020, 18:55:08 »Har mätt i utedelen finns ingen kräm där. Kontaktorn som sitter i innedelen drar ej får ingen start signal.
Tror att styrkortet ej skickar den signalen. 2014 är anläggningen från , var utan ström några timmar sen fick displayen ingen kontakt. Skrivet av: HBerggren« skrivet: 15 september 2020, 21:35:28 »Säkring/ar till utedelen?
Säkringar i utedelen? Har du öppnat utedelen och sett om den lever? Mätt matningen inuti utedelen? Har du kollat så kabeln hela synliga längd att den inte är angripen av gnagare? Skrivet av: C70« skrivet: 15 september 2020, 20:31:48 »Har inte någon kommunikation med utedel.
Blinkar Connecting ! i panelen, ingen annan felkod. Ny på forumet hoppas ni förstår mitt problem. |
|