VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: bugge skrivet 10 januari 2019, 12:02:26
-
Hej, Jag har bytt givartermistorer på ute delen. Men den går fortfarande på tok för länge mellan avfrostningarna (ca. 3 timmar) avfrostar i ca 10 minuter. men det räcker inte för all is den bygger på sig. Någon som haft samma problem?
Temperaturen har legat runt 0 i nästan en månad nu.
Den värmer fortfarande utmärkt ligger på runt 22 inne.
Har avfrostat den med varmvatten några ggr. och då tar det några dagar så är den nedisad igen
Finns det någon inställning för att få den att avfrosta oftare?
Den har fungerat felfritt sedan 2009
Magnus Bugge
-
Kan ju vara lite dåligt med köldmedel men även sliten 4-vägare
-
Hej, ja det är ju möjligt... Kör jag den på kyla frostar den dock av snabbt.
-
Skall testa med att flytta ut Termistorn på baksidan av kondensorn på ute-delen. Dock finns det inte så mycket plats bakom gallret.
-
på den här byts väl alla fem termistorerna samtidigt?
om alla sitter rätt så tror jag inte på att dessa är felkällan
den termistor du tänkte flytta är det den på röret längs ner till höger eller utetempen under plastkåpan?
-
Hej det är den på utetempen under plastkåpan som jag just flyttat. Den har varit helt inbakad i is....flyttat ut den till utsidan på gallret. Vi får se vad som händer. Och ja det stämmer jag bytte alla termistorer.
-
Efter att givaren flyttats fungerar pumpen klockrent! Har haft stora temperatur variationer ute men ingen isbildning. tummenupp