Författare Ämne: CTC ECO-AIR  (läst 12041 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Potare

  • Gäst
Potare
Re:CTC ECO-AIR
« Svar #15 skrivet: 26 oktober 2004, 18:04:12 »
Hej alla!
Har precis installerat en EcoAir 7,9 + EcoEl. Ni pratar om att vp kommer upp i 55. Min står på 40 och nedre el patron på 45 och pann temp på 50. Idag var det 11+ ute och den under el patron starta på 1,5kwh Varför?

Utloggad svenne

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:CTC ECO-AIR
« Svar #16 skrivet: 26 oktober 2004, 18:25:27 »
det finns en funktion som gör sk "mjukstart" så att den går inte upp i 55 grader förrän efter en viss drifttid. kommer inte ihåg hur många timmar dock, sedan så kommer den att gå upp i 55 var 4:e start
« Senast ändrad: 26 oktober 2004, 18:29:42 av svenne »
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering

Utloggad svenne

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:CTC ECO-AIR
« Svar #17 skrivet: 26 oktober 2004, 18:27:06 »
hittade den här på forumet
Där står: "De första 72 timmarna av kompressorns drift tillåts den producera max 50 gradigt vatten. En skonsam inkörning för att förlänga kompressorns livslängd."
 ;D
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering

Utloggad Maha56

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 110
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:CTC ECO-AIR
« Svar #18 skrivet: 26 oktober 2004, 19:10:50 »
Potare.
Vad menar du med att den undre elpatron går in med 1,5kw?
Den undre elpatron är på 6kw(1 steg)och går endast in när vp:n är avstängd.
Den övre elpatron däremot ser till att du har rätt temp på den övre delen av elpannan, i ditt fall 50gr.
Det är ju för att toppa tappvarmvattnet så att det är varmt och skönt.
Eftersom vp:n bara jobbar upp till 55gr var 4:e start så behövs det lite tillskott.
På sommaren(varmare än 16gr) så kör vp:n upp tempen till 55gr varje gång vilket innebär att elen inte behövs lika mycket.
Vvm310+f2120-16

Utloggad Potare

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Kungsör
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:CTC ECO-AIR
« Svar #19 skrivet: 28 oktober 2004, 08:43:40 »
Matte H
Du har rätt. Det är inte den undre som går in det är den övre som stöttar vv. Men man är ju ny i den här vp-världen. Ok vp går alltså bara upp i 55 grader var 4:e gång. Tackar för råden!

Utloggad SkaneErik

  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
SV: CTC ECO-AIR
« Svar #20 skrivet: 04 februari 2006, 18:15:56 »
Tillåts den undre elpatronen att endast gå när kompressorn är avstängd?
Jag är lite nyfiken då det är jag som pysslar om min systers EcoAir+ EcoEL.. Apropå, det är väl lämpligast att ha den undre patronen blockerad helt om man har värmepump? Iaf här i skåne där utetemperaturen aldrig sjunker ner till den nivå då kompressorn blockeras? Eller?
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

Utloggad Maha56

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 110
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: CTC ECO-AIR
« Svar #21 skrivet: 04 februari 2006, 18:54:30 »
Ja Erik.
Den undre elpatronen går bara in när vp:n stannar...finns väl ingen anledning att blockera den.
Du kanske får riktigt kallt..då är det ju lite trist om du har blockerat elpatron..särskilt om du inte bor i huset och kan kvista ner och slå på den....Sen ringer syrran och skäller på att det är kallt och att du får pallra dej dit direkt --/
Nej...behåll den oblockad...det tycker i alla fall jag
Vvm310+f2120-16

Utloggad SkaneErik

  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
SV: CTC ECO-AIR
« Svar #22 skrivet: 05 februari 2006, 19:54:40 »
Ja Erik.
Den undre elpatronen går bara in när vp:n stannar...finns väl ingen anledning att blockera den.
Du kanske får riktigt kallt..då är det ju lite trist om du har blockerat elpatron..särskilt om du inte bor i huset och kan kvista ner och slå på den....Sen ringer syrran och skäller på att det är kallt och att du får pallra dej dit direkt --/
Nej...behåll den oblockad...det tycker i alla fall jag
Då får den fortsätta vara o-blockerad! studs
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 747
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!