Författare Ämne: Utefläkt stannar och startar...  (läst 12999 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

MickeC

  • Gäst
MickeC
Utefläkt stannar och startar...
« skrivet: 08 oktober 2012, 22:08:01 »
Hejsan

Har letat och letat men ingen verkar ha haft samma "problem" som mig.

Har en SHARP AE-X26FR-N (utedel). Det mesta är frid och fröjd. Den värmer, kyler, frostar av...allt som den ska.
Dock med ett nytt beteende sedan en tid tillbaka.

Utedelens fläkt tycks aldrig riktigt komma igång. Den startar upp, roterar 2-3 varv sen så stannar den.
Står still en knapp sekund, sedan försöker den starta igen. Så håller den på tills det är dags för avfrostning.
Då står den still, som den ska. När avfrostningen är klar så börjas det igen...2-3 varv, stannar, 2-3 varv, stannar osv.

Indikatordioden blinkar 1g i sekunden (=normal drift enl manualen).

Det här går väl bra så länge det är "varmt" ute. Men den kommer ju inte klara detta när tempen sjunker.
Dessutom är väl effekten klart försämrad kan jag tänka mig.

Hoppas verkligen någon sitter på lite sköna svar!

/Micke

MickeC

  • Gäst
MickeC
SV: Utefläkt stannar och startar...
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2012, 09:02:59 »
Hejsan svejsan...det var torrt med svar.

Alla dessa kunnaiga människor men ingen som hade lite trevlig info om just detta.
Det var ju synd.

Ska man tolka det som att det inte är någon idé att ringa reparatör och istället titta efter nya grejer... :)

Utloggad raptus

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: Utefläkt stannar och startar...
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2012, 21:26:58 »
Søk pÃ¥ IVT    ;)   IVT luft-luft er "dekaltrimmade" Sharp .Kanskje du finner (hittar) noe der   tummenupp

Raptus
« Senast ändrad: 10 oktober 2012, 22:47:05 av raptus »
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .

Utloggad Toticci

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Utefläkt stannar och startar...
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2012, 11:24:14 »
Man skulle ju kunna tycka att det borde något larm när den beter sig som du beskriver...
Snurrar fläkten trögt om du rör den förhand?
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)

MickeC

  • Gäst
MickeC
SV: Utefläkt stannar och startar...
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2012, 23:09:15 »
Fläkten snurrar fritt och lätt om man provar för hand. Så lager osv känns ju ok.

Håller på likadant fortfarande. Det allra tråkigaste med hela situationen är att
"personen" som installerat den inte tycks vara det minsta intresserad av att ens
försöka hjälpa till. Har försökt få hans firma att titta på grejerna i över en månad nu.

Fått för mig att Sharp gav 5 år på utedelen, så garanti finns. Men tydligen så skall
detta regleras via hemförsäkringen(?).
Där påstår de förstås att det är förhöjd självrisk och 20% avskrivning av värdet
per år. Vilket innebär att det är billigare att köpa en ny maskin än att få en
utbytes...

Världen är bra konstig.

Hade hoppats att någon råkat ut för liknande fenomen eller kanske satt med
en lösning på problemet.

Det är en Sharp Nordic Inverter ifall det inte framgick av första posten :)

Micke

Utloggad raptus

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: Utefläkt stannar och startar...
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2012, 14:05:25 »
Hei Micke C , har du søkt pÃ¥ IVT sidene her pÃ¥ forumet ? Som tidligere beskrevet er Sharp og IVT mye samme greiene   ;) .

Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .

MickeC

  • Gäst
MickeC
SV: Utefläkt stannar och startar...
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2012, 20:22:48 »
@raptus:
Ja. Sökte och läste igenom många trådar där. Hittade ingenting som hjälpte, tyvärr.

Utloggad patrikbn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Utefläkt stannar och startar...
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2012, 20:44:32 »
Om man kikar lite i service manualen för IVT så måste fläktmotorn i utedelen vara still i 30 sekunder för att det skall bli någon felkod.

Tittar man sedan på kretsschema på utedelens kretskort så ser det ut som att fläktmotorn är en 2-polig BLDC motor med inbyggd drivelektronik (H-brygga) och lägesgivare.
En gissning är att antingen ett av lägena (det finns 2) inte känns av, det skulle kunna resultera i att fläkten snurrar till för att sedan stanna. Om programmeringen i utedelen inte är gjord så att den skall känna av upprepade misslyckade startförsök så kommer den troligtvis fortsätta och försöka starta fläkten för att sedan stanna när antingen inte rätt läge känns av, och på sätt hamna i en loop.

Det som framgick av servicemanualen till i alla fall IVT, var att fläkten skulle stå till i 30 sek för att felkod skulle genereras.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.

mickeC

  • Gäst
mickeC
SV: Utefläkt stannar och startar...
« Svar #8 skrivet: 01 november 2012, 19:43:56 »
@patb: Det där var intressant. Är ingen total expert på elektronik men lite kan jag från el/telegymnasium.

Vet du om detta kan gå att prova/mäta upp på annat vis än att byta fläkt?
Framför allt...vart hittar man reservdelar som privatperson för dessa numera?
(som jag nämnde ovan tycks inte ansvarig för installationen bry sig alls).

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Utefläkt stannar och startar...
« Svar #9 skrivet: 01 november 2012, 20:51:17 »
Onninen har Sharp men om man kan handla där som privatperson vet jag inte men du kanske känner någon röris som har det.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad patrikbn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Utefläkt stannar och startar...
« Svar #10 skrivet: 01 november 2012, 23:05:33 »
Förrutsatt att du har tillgång till oscilloskop/scopemeter så kan du mäta om signalerna ser ok ut.
Så här ser kontakten på utedelens kretskort ut i en IVT i alla fall, det är inte säkert att det ser lika ut i din maskin.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.

MickeC

  • Gäst
MickeC
SV: Utefläkt stannar och startar...
« Svar #11 skrivet: 02 november 2012, 09:52:41 »
Kretsschema fanns på insidan av locket. Oscilloskop kan jag låna så mäta borde gå bra.
Hade hoppats på en enklare mätning :)

Vore ju skönt att få veta om styrningen är ok. För en ny fläkt känns ju överkomligt jämfört
med en ny maskin + installation.  :)

MickeC

  • Gäst
MickeC
SV: Utefläkt stannar och startar...
« Svar #12 skrivet: 13 november 2012, 19:03:00 »
Hade reparatör här idag. Slutade med att de var tvungna att åka hem till kammaren och
fundera/leta dokumentation.

Inte haft möjlighet att mäta själv ännu. Får se vart detta slutar.
Återkopplar hit om/när en lösning hittas ifall fler råkar ut för detta.

Tack alla som bidragit!

MickeC

  • Gäst
MickeC
SV: Utefläkt stannar och startar...
« Svar #13 skrivet: 18 december 2012, 12:20:41 »
Ja. Tro det eller ej, men fortfarande ingen som är kompetent nog :) (inkluderat mig själv då tyvärr).

Närmsta försöket är att en tempgivare på innerdelen skulle ha gått sönder...? Inte lätt att få tag i tydligen.
Men nu är den beställd (via Bosch) och "ska" komma denna vecka.

I morse var det dock tråkiga nyheter. Öppnade dörren till källaren och möttes av en kall våg.
Nu har härket dött... :/ Displayen blinkar "11" och "-0" om vartannat.
Tror mig sett den koden förut här så jag ska söka lite under dagen.

Just nu står en elektrisk värmefläkt och äter ström för att överhuvudtaget hålla mig på
rätt sida om nollstrecket. Blir ingen billig Jul i år...

MickeC

  • Gäst
MickeC
SV: Utefläkt stannar och startar...
« Svar #14 skrivet: 18 december 2012, 12:22:26 »
Uppdaterat: Felkoden betyder att utefläkten mår mycket dåligt. Akut behov av "läkarvård"... :)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!