Skrivet av: Toticci
« skrivet: 28 januari 2013, 10:33:51 »

Ojoj... tog han typ 3,5h arbete...
Skrivet av: MickeC
« skrivet: 25 januari 2013, 17:20:49 »

Ok. För er som ev råkar ut för samma sak i framtiden tänkte jag ge en slutrapport.

Det var fläktmotorn/styrningen till denna. Vi bytte motor efter många om och men och
den går nu som den ska. Dock ger den ju inge vidare värme egentligen. Men det kan man ju gott
förvänta sig med -18 grader ute :P

Hela rasket byts nu mot frånluftsvärmepump och några vatten-element. Synd bara att reparationen av
pumpen var så dyr. Motor 2300:-, felsökning 750:- och arbetstid 1625:-
Kan ju säga att de 4 skruvar, 2 stripes och urdragningen av en kontakt (och samma sak för att montera)
är en väldigt liten belöning för 1625:-.
750:- för en "felsökning" får man väl räkna med även om den i detta fall bestod av att aktuell
reparatör i princip knappade på fjärren, såg fundersam ut och sedan förkunnade att han inte fixar detta
utan måste hem och leta dokumentation etc.

Kan i all ärlighet säga att det inte är värt det på något sätt alls. Hade mycket hellre köpt en ny pump.
Speciellt då en Sharp utedel inte kostar mycket mer än vad reparationen gick på.

Ha det gott alla. Och stort tack till er som försökte hjälpa till!
Skrivet av: MickeC
« skrivet: 29 december 2012, 19:57:50 »

Kom på att någon kanske var sugen på en update.

Motorfelet...mja. Dög att starta om (med total strömlöshet). Så återgick allt till normal drift. Så normal den nu kan vara med de felsymptom som är.

Ganska less på detta :=/ Det tråkigaste med hela historien är att den firma (del av stor koncern men jag vill inte nämna deras namn för deras skull)
som åtagit sig att laga pumpen nu haft sedan 5:e oktober på sig. Då hade pumpen dessutom gått några veckor med felsymptomen.

Nu...den 29 december så är dödsdommen nog förkunnad. Kompressorn har ju fått gå nästan konstant för att hålla temp. Den låter numer som
ett Herkulesplan. Till råga på allt så gissas det på fel. Ingen verkar längre veta vad de gör. Vad har hänt med att MÄTA sig fram till troliga fel?

Haft 13 grader i källaren närmsta månaden...känns sådär. Ibland stiger det till 17...!!! Den extra värmefläkten håller väl frosten borta ett tag till.

Om de nu har mage att ta betalt för detta....pffft.

Nä. Nya grejer får det nog bli....riktiga grejer. Och absolut inte från samma firma :)

Gott Nytt år!
Skrivet av: MickeC
« skrivet: 18 december 2012, 12:22:26 »

Uppdaterat: Felkoden betyder att utefläkten mår mycket dåligt. Akut behov av "läkarvård"... :)
Skrivet av: MickeC
« skrivet: 18 december 2012, 12:20:41 »

Ja. Tro det eller ej, men fortfarande ingen som är kompetent nog :) (inkluderat mig själv då tyvärr).

Närmsta försöket är att en tempgivare på innerdelen skulle ha gått sönder...? Inte lätt att få tag i tydligen.
Men nu är den beställd (via Bosch) och "ska" komma denna vecka.

I morse var det dock tråkiga nyheter. Öppnade dörren till källaren och möttes av en kall våg.
Nu har härket dött... :/ Displayen blinkar "11" och "-0" om vartannat.
Tror mig sett den koden förut här så jag ska söka lite under dagen.

Just nu står en elektrisk värmefläkt och äter ström för att överhuvudtaget hålla mig på
rätt sida om nollstrecket. Blir ingen billig Jul i år...
Skrivet av: MickeC
« skrivet: 13 november 2012, 19:03:00 »

Hade reparatör här idag. Slutade med att de var tvungna att åka hem till kammaren och
fundera/leta dokumentation.

Inte haft möjlighet att mäta själv ännu. Får se vart detta slutar.
Återkopplar hit om/när en lösning hittas ifall fler råkar ut för detta.

Tack alla som bidragit!
Skrivet av: MickeC
« skrivet: 02 november 2012, 09:52:41 »

Kretsschema fanns på insidan av locket. Oscilloskop kan jag låna så mäta borde gå bra.
Hade hoppats på en enklare mätning :)

Vore ju skönt att få veta om styrningen är ok. För en ny fläkt känns ju överkomligt jämfört
med en ny maskin + installation.  :)
Skrivet av: patrikbn
« skrivet: 01 november 2012, 23:05:33 »

Förrutsatt att du har tillgång till oscilloskop/scopemeter så kan du mäta om signalerna ser ok ut.
Så här ser kontakten på utedelens kretskort ut i en IVT i alla fall, det är inte säkert att det ser lika ut i din maskin.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 01 november 2012, 20:51:17 »

Onninen har Sharp men om man kan handla där som privatperson vet jag inte men du kanske känner någon röris som har det.
Skrivet av: mickeC
« skrivet: 01 november 2012, 19:43:56 »

@patb: Det där var intressant. Är ingen total expert på elektronik men lite kan jag från el/telegymnasium.

Vet du om detta kan gå att prova/mäta upp på annat vis än att byta fläkt?
Framför allt...vart hittar man reservdelar som privatperson för dessa numera?
(som jag nämnde ovan tycks inte ansvarig för installationen bry sig alls).
Skrivet av: patrikbn
« skrivet: 31 oktober 2012, 20:44:32 »

Om man kikar lite i service manualen för IVT så måste fläktmotorn i utedelen vara still i 30 sekunder för att det skall bli någon felkod.

Tittar man sedan på kretsschema på utedelens kretskort så ser det ut som att fläktmotorn är en 2-polig BLDC motor med inbyggd drivelektronik (H-brygga) och lägesgivare.
En gissning är att antingen ett av lägena (det finns 2) inte känns av, det skulle kunna resultera i att fläkten snurrar till för att sedan stanna. Om programmeringen i utedelen inte är gjord så att den skall känna av upprepade misslyckade startförsök så kommer den troligtvis fortsätta och försöka starta fläkten för att sedan stanna när antingen inte rätt läge känns av, och på sätt hamna i en loop.

Det som framgick av servicemanualen till i alla fall IVT, var att fläkten skulle stå till i 30 sek för att felkod skulle genereras.
Skrivet av: MickeC
« skrivet: 31 oktober 2012, 20:22:48 »

@raptus:
Ja. Sökte och läste igenom många trådar där. Hittade ingenting som hjälpte, tyvärr.
Skrivet av: raptus
« skrivet: 30 oktober 2012, 14:05:25 »

Hei Micke C , har du søkt på IVT sidene her på forumet ? Som tidligere beskrevet er Sharp og IVT mye samme greiene   ;) .

Raptus
Skrivet av: MickeC
« skrivet: 29 oktober 2012, 23:09:15 »

Fläkten snurrar fritt och lätt om man provar för hand. Så lager osv känns ju ok.

Håller på likadant fortfarande. Det allra tråkigaste med hela situationen är att
"personen" som installerat den inte tycks vara det minsta intresserad av att ens
försöka hjälpa till. Har försökt få hans firma att titta på grejerna i över en månad nu.

Fått för mig att Sharp gav 5 år på utedelen, så garanti finns. Men tydligen så skall
detta regleras via hemförsäkringen(?).
Där påstår de förstås att det är förhöjd självrisk och 20% avskrivning av värdet
per år. Vilket innebär att det är billigare att köpa en ny maskin än att få en
utbytes...

Världen är bra konstig.

Hade hoppats att någon råkat ut för liknande fenomen eller kanske satt med
en lösning på problemet.

Det är en Sharp Nordic Inverter ifall det inte framgick av första posten :)

Micke
Skrivet av: Toticci
« skrivet: 26 oktober 2012, 11:24:14 »

Man skulle ju kunna tycka att det borde något larm när den beter sig som du beskriver...
Snurrar fläkten trögt om du rör den förhand?
Skrivet av: raptus
« skrivet: 10 oktober 2012, 21:26:58 »

Søk på IVT    ;)   IVT luft-luft er "dekaltrimmade" Sharp .Kanskje du finner (hittar) noe der   tummenupp

Raptus
Skrivet av: MickeC
« skrivet: 10 oktober 2012, 09:02:59 »

Hejsan svejsan...det var torrt med svar.

Alla dessa kunnaiga människor men ingen som hade lite trevlig info om just detta.
Det var ju synd.

Ska man tolka det som att det inte är någon idé att ringa reparatör och istället titta efter nya grejer... :)
Skrivet av: MickeC
« skrivet: 08 oktober 2012, 22:08:01 »

Hejsan

Har letat och letat men ingen verkar ha haft samma "problem" som mig.

Har en SHARP AE-X26FR-N (utedel). Det mesta är frid och fröjd. Den värmer, kyler, frostar av...allt som den ska.
Dock med ett nytt beteende sedan en tid tillbaka.

Utedelens fläkt tycks aldrig riktigt komma igång. Den startar upp, roterar 2-3 varv sen så stannar den.
Står still en knapp sekund, sedan försöker den starta igen. Så håller den på tills det är dags för avfrostning.
Då står den still, som den ska. När avfrostningen är klar så börjas det igen...2-3 varv, stannar, 2-3 varv, stannar osv.

Indikatordioden blinkar 1g i sekunden (=normal drift enl manualen).

Det här går väl bra så länge det är "varmt" ute. Men den kommer ju inte klara detta när tempen sjunker.
Dessutom är väl effekten klart försämrad kan jag tänka mig.

Hoppas verkligen någon sitter på lite sköna svar!

/Micke

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!