VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: corro skrivet 07 juli 2014, 16:24:09

Titel: ettårsjubileum - hur ser siffrorna ut?
Skrivet av: corro skrivet 07 juli 2014, 16:24:09
Hej alla,
nu har min Thermia Diplomat Optimum 10Kw gått i exakt ett år. I originaltråden (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51938.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51938.0)) där jag fick hjälp och råd av er alla inför installationen framgick att ett av problemen var de smala rören/lilla vattenmängden som fick många av er att rekommendera acktank. Till slut blev det så att jag beslöt att vänta med detta tills pumpen gått ett år eller så för att se hur systemet beter sig först. Upp till bevis nu alltså.

Jag hade mycket riktigt många starter under vintern med defaultinställingarna, men efter ändring av integral A1 etc (se nedan) hamnade jag strax över 20 starter per dygn med en utetemperatur om +5 till -5 (alltså den temperatur som var typ hela vintern).

kurva: 36

drifttid
 värmepump: 2898 h
 tillsats 1: 0h
 tillstats 2: 22H
 varmvatten: 75h

servicemenyn
  värmepump:
    integral a1: -200
    hysteres: 15c
  tillstats:
    integral a2: -990
    hysteres: 20c

elförbrukning (total ink HH)
  schablonförbrukning innan konverteringen: 43000 kWh
  förbrukning senaste 12 månaderna: 14600 kWh

Två saker bör beaktas vid inmundigande av dessa siffror:
 * Jag har kört BVPns poolvärme mycket lite under förra sommaren och hittills i sommar. Av de 2898 timmarna är kanske 50-60h poolvärmen, och av elförbrukningen är kanske 300-400 kWh poolpumpen.
 * Radiatorsystemet i källaren är för klent för att hålla rimlig komfort på vinterhalvåret. Fick stödelda rätt rejält i kaminen på souterrängplanet trots den milda vintern. Tänkte försöka lösa detta genom att byta 3 existerande fjuttiga enpanelsradiatorer mot större 2- eller 3-panelare, samt dra en helt ny slinga till det kallaste rummet och där sätta in en ny 2- eller 3-panelare. En fråga där är om mitt klena flerrörssystem skulle klara byte till radiatorer med avsevärt större vattenvolym?

Nåväl. Kommentarer/rekommendationer är varmt välkomna. (Jag kan i alla fall inte klaga på den nya elförbrukningen...)
Titel: SV: ettårsjubileum - hur ser siffrorna ut?
Skrivet av: Zyberdude skrivet 07 juli 2014, 22:21:52
Det var lite vv... Duschar du i kallvatten?
Titel: SV: ettårsjubileum - hur ser siffrorna ut?
Skrivet av: corro skrivet 08 juli 2014, 00:03:48
He he, nej vi är fyra i familjen som alla duschar i varmvatten, jag lovar! Antar att det är HGW som inneburit att så lite dedikerad varmvattentid behövts? (HGW går även igång när jag kör poolvärmen, även om det som sagt är sällan)
Titel: SV: ettårsjubileum - hur ser siffrorna ut?
Skrivet av: måle10 skrivet 08 juli 2014, 06:47:41
Hej! Det ser väl bra ut det där. :)Tror inte det blir problem med större radiatorer eftersom du kör på så låg kurva redan och har själv bytt ut till större radiatorer i gillestugan och kunde sänka kurvan lite och kör själv på kurva 36 och upplever att vi fick varmare i gillestuga.