VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Ämnet startat av: aussiegrit skrivet 31 oktober 2019, 12:03:51

Titel: IVT Greenline låg retur och larm
Skrivet av: aussiegrit skrivet 31 oktober 2019, 12:03:51
Hej,

Har en IVT Greenline HT plus c6 från 2005.
Borrhåll 140mm i diameter 130m djup.
1 plan 99kvm byggd 1970 med radiatorer,
tillägsisolerad vind och 3 glasfönster. Årsförbrukning
ca 10500 kWH. Inställd på 22 grader och 4,6 kurva
Radiatorer original sen huset byggdes

Problemet är att jag får Larm om hög retur samt högt värmebärardelta trots att returröret nästan är kallt.

GT1 visar på 31 grader och GT8 55,9 och GT9 50,4 nu när det är 1-2 plus ute samt den går i värmedrift.
Givarna verkar stämma röret ut till radiatorer är riktigt varmt när den visar 50-55 och returen på 31 känns som 31 när jag håller i röret.
Bypass finns och den är i princip alltid samma temp som röret ut till radiatorerna dvs stämmer överens med GT8.

Allt är original förutom yttre cirkpump som är en grundfos och inställd läge 3 inre pump läge 1. Dock så är läget 3 på övre max 60w och den inre har t.ex på läge 3 max 93w verkar som den övre är svagare? Kan det vara det som är problemet att den inte orkar dra runt?
Nu vid 0 grader är den inställd på 22 men lyckas hålla max 19-19,7 grader i huset. Är anläggningen underdimensionerad?

Åtgärder som är gjorda:
Luftat radiatorer plus beredaren i pumpen
Flexslangar bytta samt rengjort filter osv

Tacksam för hjälp!



Titel: SV: IVT Greenline låg retur och larm
Skrivet av: Lexus skrivet 31 oktober 2019, 12:13:40
Det verkar som att du har något problem med flödet över den yttre cirkulationspumpen.

Du får nästan allt flöde att gå genom bypassen och tillbaka till värmepumpen.

Titel: SV: IVT Greenline låg retur och larm
Skrivet av: Olle61 skrivet 31 oktober 2019, 12:16:17
Bypassen ska ha samma temperatur som returen från radiatorsystemet. Det verkar som din inre pump är för kraftig jämfört med den yttre. Då går vattnet direkt via bypassen och in i värmepumpen igen utan att göra nytta i radiatorerna.
Det finns ju kulventiler vid inre cirkulationspumpen, testa att stäng en av dem lite för att få ner flödet genom den inre cirkulationspumpen.
Är alla termostater på radiatorerna öppna?

Lexus skrev samtidigt.

Jag menar de kulventilerna som man använder när man byter pumpen. De vrids med skruvmejsel.
Titel: SV: IVT Greenline låg retur och larm
Skrivet av: Olle61 skrivet 31 oktober 2019, 12:32:39
Detta är lite lustigt. Detta är precis samma fel som vi hade när vi nyss flyttat in. Inre CP var nyligen bytt och de hade satt dit en för stor. Nu har den varit strypt med kulventilen över 14 år... Detta problem gjorde att jag hittade detta forum...
Att byta flexslangarna ger ju bättre flöde i den inre kretsen. Möjligen har detta ytterligare försämrat problemet...
Titel: SV: IVT Greenline låg retur och larm
Skrivet av: Daniel Sjöblom skrivet 31 oktober 2019, 19:23:17
Hej,

Har en IVT Greenline HT plus c6 från 2005.
Borrhåll 140mm i diameter 130m djup.
1 plan 99kvm byggd 1970 med radiatorer,
tillägsisolerad vind och 3 glasfönster. Årsförbrukning
ca 10500 kWH. Inställd på 22 grader och 4,6 kurva
Radiatorer original sen huset byggdes

Problemet är att jag får Larm om hög retur samt högt värmebärardelta trots att returröret nästan är kallt.

GT1 visar på 31 grader och GT8 55,9 och GT9 50,4 nu när det är 1-2 plus ute samt den går i värmedrift.
Givarna verkar stämma röret ut till radiatorer är riktigt varmt när den visar 50-55 och returen på 31 känns som 31 när jag håller i röret.
Bypass finns och den är i princip alltid samma temp som röret ut till radiatorerna dvs stämmer överens med GT8.

Allt är original förutom yttre cirkpump som är en grundfos och inställd läge 3 inre pump läge 1. Dock så är läget 3 på övre max 60w och den inre har t.ex på läge 3 max 93w verkar som den övre är svagare? Kan det vara det som är problemet att den inte orkar dra runt?
Nu vid 0 grader är den inställd på 22 men lyckas hålla max 19-19,7 grader i huset. Är anläggningen underdimensionerad?

Åtgärder som är gjorda:
Luftat radiatorer plus beredaren i pumpen
Flexslangar bytta samt rengjort filter osv

Tacksam för hjälp!

m det inte är nån blockering i vägen eller att det är ett ettrörsystem borde det inte vara några problem att dra runt värmen. Dock pekar bypasspumpen på att flödet är lite kasst orginal och att det bedömdes vara högt flödesmotstånd. Kan vara så att det behövs en kralligare pump som sekundär pump, borde definitivt inte vara svagare än den som är i pumpen orginal utan snarare kraftigare.
Titel: SV: IVT Greenline låg retur och larm
Skrivet av: aussiegrit skrivet 01 november 2019, 12:06:11
Termostaterna är öppna, ska prova tipset med kulventilerna. Får nog beställa en starkare yttre pump också och hoppas att cirkulationen kommer igång
Titel: SV: IVT Greenline låg retur och larm
Skrivet av: Brutus389 skrivet 06 november 2019, 20:18:32
Växelventilen står i varmvatten läge(trasig)