Elförbrukning:
Elförbrukning före värmepumpsinstallation:
Mätarställning 2008-09-30 Mätarställning 2007-10-31 Förbrukat kWh
21930 kWh 13085 kWh 8845 kWh
Troligen har nya värmeanläggningen igångkörts under september månad 2008.
Uppskattningsvis har värmepumpen förbrukat ca 300 kWh under denna period, varför den årliga, tidigare elförbrukningen bör reduceras med ca 300 kWh.
Detta innebär att tidigare årliga elförbrukning blir ca 8845 – 300 = 8545 kWh
Elförbrukning efter värmepumpsinstallation:
Mätarställning 2008-09-30 Mätarställning 2009-09-30 Förbrukat kWh Därav hushållsel kWh
21390 kWh 38259 kWh 16869 kWh ca 8500 kWh
Trolig elförbrukning för värme: ca 8400 kWh.
Vidare har 4 st plansolfångare installerats på tillsammans 8,4 m2. Enligt produktbladets tekniska data kan panelerna ge upp till 396 kW/år vid + 50ºC. I så fall har solpanelerna teoretiskt kunna producerat 8,4 * 396 = 3326 kWh.
Antag att, solpanelerna producerat ca 3000 kWh, som värmepumpen ej behövt producera.
Under denna tid som solpanelerna arbetar, har luft/vattenvärmepumpen ett högt COP-värde vilket bedöms till ca 4.5.
Utan solpaneler hade i så fall värmepumpen ökar sin elförbrukning med 3000 / 4,5 = 650 kWh.
I så fall behövs ca 8400 + 650 = ca 9050 totalt för värmebehovet om ej solpanelerna funnits.
Enligt bifogad driftskalkyl från leverantören uppges att, värmepumpen skall förbruka 5660 kWh/år.
Som tillsatsvärme har angetts ved (2,1 m3/år), vilket kan omsättas i ca 1500 kWh el.
Antag att, värmepumpen har klarat husets värme- och varmvattenbehov till ca 80%.
Förbrukning värmepump 9050 * 0,8 = 7240 kWh, samt tillskotts el ca 1800 kWh.
En driftskalkyl, från en leverantör grundar sig, som regel, på bästa möjliga driftsresultat och är, till stor del ett försäljningsargument. I denna driftskalkyl har inte energistillskott av monterade solpaneler beaktats.
Vid så små energiförbrukningar, som familjen uppger, kan stora procentuella avvikelser förekomma. Man kan ifrågasätta lämpligheten att med en dylik driftskalkyl invagga kunden i falska förhoppningar.