0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
HejNgn som vet vad de är för grejer? finns på blocketmvhRolle
Hej!Det mesta som kommer från Rotaberg är Midea som även gör Colix. Håller på att installera en Lv Midea på 16Kwh med hydrobox. Hoppas kunna starta den på Onsdag. Pumpen verkar innehålla mestadels std delar, kompressor från coopeland
Hej! AndersAHydrobox är hel enkelt innerdelen där vvx,cirkpump sitter. Abatronics hydrobox är ca 96x40x40 cm väger lite över 50KgsnarF
Citat från: Snarf skrivet 27 januari 2010, 07:05:48Hej! AndersAHydrobox är hel enkelt innerdelen där vvx,cirkpump sitter. Abatronics hydrobox är ca 96x40x40 cm väger lite över 50KgsnarFOk Tack. Alltså ett annat namn för kondensorn med diverse tillbehör såsåm cirkpump.//AndersA
Hmm. Enligt deras hemsida skall man koppla kylslingan direkt på en 500 liters tank. Undrar hur många som har köpt pumpen och gjort det
Hej!För att svara på din fråga ang 3Kg kyl mediemängd har inte säljaren informerat om detta men jag anlitar en akrediterad kylfirma som i denna fråga säger att den inte gäller privatperson??/snarF
EG-842/2006. Gäller både företag och privatpersoner. Läckagekontroller minst var 12:e månad. Utförda av certifierad personal.
F-gasförordningen innebär att på alla stationära aggregat som innehåller 3 kg F-gaser (HFC) eller mer ska läckagekontroll göras återkommande. Det innebär alltså att även på aggregat i privata hushåll ska läckagekontroll göras.