Skrivet av: larryd
« skrivet: 18 februari 2010, 02:11:42 »MV är en fyrvägsventil....
som vänder strömmen av köldmedia vid avfrostning. Varje timme så känner avfrostningsuret via bulben om det behövs avfrostas. Då växlar bulben spänningen som matar utefläkten (som stannar) till ventilen (som slår om och kör köldmediat baklänges och värmer upp lamellerna).
Det går naturligtvis att koppla ett motstånd och lura utegivaren i Ecoair att tro att det alltid är 5 ºC varmare ute. Men jag skulle absolut inte göra det. Du får flera nackdelar, framförallt så riskerar du att skada pumpen om du kör fast kondensering på hög temp. Dessutom minskar du utefläktens hastighet redan vid +5 ºC och får litet sämre verkningsgrad.
som vänder strömmen av köldmedia vid avfrostning. Varje timme så känner avfrostningsuret via bulben om det behövs avfrostas. Då växlar bulben spänningen som matar utefläkten (som stannar) till ventilen (som slår om och kör köldmediat baklänges och värmer upp lamellerna).
Det går naturligtvis att koppla ett motstånd och lura utegivaren i Ecoair att tro att det alltid är 5 ºC varmare ute. Men jag skulle absolut inte göra det. Du får flera nackdelar, framförallt så riskerar du att skada pumpen om du kör fast kondensering på hög temp. Dessutom minskar du utefläktens hastighet redan vid +5 ºC och får litet sämre verkningsgrad.