0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Konstruktionen av VVM 310 + värmepump är att den jobbar med flytande kondensering vilket innebär att värmepumpen inte gör vattnet varmare än vad som behövs. Dock kan den bara jobba on/off vilket innebär att den antigen krutar på med hela effekten eller inget alls, det finns inget mellanting.Styrningen blir då att när värmepumpen går stiger framledningen över börvärdet och när den vilar sjunker framledningen under börvärdet.Medelvärdet (eller rättare sagt integralen av framledningstemp x tid) styrs dock mot börvärdet.
Vet inte om mitt mätinstrument e lite halvkass, men jag får viss spänning ändå då B ska vara bruten.typ 37v... men i det stora hela beter sig 230 signalerna som de ska.