Författare Ämne: Relākort MK 018854 B  (läst 1352 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Harri ( Gotland )

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag hatar vinter!
Relākort MK 018854 B
« skrivet: 04 april 2020, 18:52:50 »
Hej!

Long time no see! Min polare har ett problem med sin Nibe luft/vatten. Vi har länge haft problem med vårt elbolag på Gotland, ständiga elavbrott och när strömmen kommer tillbaka blir det en spänningsspik som dödar värmepumpar, tvättmaskiner, diskmaskiner mm. Elbolaget tar inget ansvar. Polaren tror att det är reläkortet  MK 018854 B som är trasigt, är det nån här som har ett sånt från nån slaktad värmepump? Tips på var man kan hitta ett? Reparatören vill ha 10.000 kr bara för kortet  >:(

/Harri
« Senast ändrad: 04 april 2020, 18:55:38 av Harri ( Gotland ) »
Stenhus byggt 1955, 160 kvm fördelat på 2 våningar. Mitsubishi Ecodan luft/vatten. Bor på Gotland.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Relākort MK 018854 B
« Svar #1 skrivet: 04 april 2020, 19:10:46 »
Hej! Blir nog lättare om du skriver vilken exakt modellbeteckning av NIBE LVVP som det gäller. Liknande reläkort med mindre skillnader sitter i många olika modeller av NIBE värmepumpar.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Relākort MK 018854 B
« Svar #2 skrivet: 04 april 2020, 20:13:32 »
Samt att vad är det som inte händer

Utloggad Harri ( Gotland )

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag hatar vinter!
SV: Relākort MK 018854 B
« Svar #3 skrivet: 06 april 2020, 11:20:42 »
Självklart, får fråga min kompis... Visste bara att det var en Nibe och att den är död... Återkommer!
Stenhus byggt 1955, 160 kvm fördelat på 2 våningar. Mitsubishi Ecodan luft/vatten. Bor på Gotland.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Relākort MK 018854 B
« Svar #4 skrivet: 06 april 2020, 12:51:12 »
Kretskortet liknar mycket följande reläkort för bl.a. NIBE Fighter 2020: https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-luftvatten/f-2025-8-kw-3x400v-064017/029-relakort-f2020.html  Har ni kontrollerat säkringen på kortet och andra säkringar i el-installationen?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Harri ( Gotland )

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag hatar vinter!
SV: Relākort MK 018854 B
« Svar #5 skrivet: 06 april 2020, 16:15:40 »
Hej igen!

Värmepumpen heter Nibe Fighter 2010-8 och är helt död. En kyltekniker har varit där och konstaterat att kortet är trasigt. Enligt uppgift är säkringar kontrollerade och hela. Då borde detta kort passa https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-luftvatten/fighter-2010-8kw-089261/029-relakort-f-1110-1210-1310.html ... eller finns det nån som har ett fungerande begagnat liggande?

/Harri
Stenhus byggt 1955, 160 kvm fördelat på 2 våningar. Mitsubishi Ecodan luft/vatten. Bor på Gotland.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!