Skrivet av: Perak
« skrivet: 27 september 2017, 07:34:58 »Nej för bövelen! Inget lin eller tape på kompressionskoppling. Har man det vet man inte vad man pysslar med, och skall då helst låta bli. Vattnet kommer via gängan eftersom inte konan är tät. Prova först att efterdra. Funkar inte det, ta isär och kolla anläggningsytorna på konan , muttern och delen den skall dras emot så att det inte är någon skada. Kolla så konan ligger ann mot sätet å inte bottnar. I sällsynta fall kan muttern vara spräckt. Men det händer nästan aldrig på radiatorkoppling. Applicera Locherpasta eller Unipack. Det kan hända att man från början dragit så hårt att konan är max komprimerad. Då kan loctite i nödfall få vara lösningen. Annars måste du kapa och sätta ny kona med någon form av förlängning.