« skrivet: 05 december 2009, 07:41:53 »
IgÃ¥r när min broder kommit till sommarstugan sÃ¥ hade pumpen stängt av, iallafall var det 8 grader inne och pumpen stod och blinkade. Enl honom var det quietlampan. han stängde av pumpen med säkbrytaren och satte sedan igÃ¥ng den igen, efter detta har  den tuffat pÃ¥ som vanligt igen, Jag sÃ¥g inget konstigt med pumpen, kompressor lÃ¥ter normalt och värmen som avges verkar normal med, var inte heller nÃ¥gon is pÃ¥ ytterdelen, vilket jag trodde kunde ha varit  orsaken  till avstängningen. Det har ju varit  runt nollan här och fukten har typ hängt i luften sÃ¥ det är ju inte precis idealt för pumpen precis. NÃ¥n som har en idé???
Konverterat frÃ¥n direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.

Utloggad kjell62

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: e12dke stängt av
« Svar #1 skrivet: 05 december 2009, 20:01:56 »
IgÃ¥r när min broder kommit till sommarstugan sÃ¥ hade pumpen stängt av, iallafall var det 8 grader inne och pumpen stod och blinkade. Enl honom var det quietlampan. han stängde av pumpen med säkbrytaren och satte sedan igÃ¥ng den igen, efter detta har  den tuffat pÃ¥ som vanligt igen, Jag sÃ¥g inget konstigt med pumpen, kompressor lÃ¥ter normalt och värmen som avges verkar normal med, var inte heller nÃ¥gon is pÃ¥ ytterdelen, vilket jag trodde kunde ha varit  orsaken  till avstängningen. Det har ju varit  runt nollan här och fukten har typ hängt i luften sÃ¥ det är ju inte precis idealt för pumpen precis. NÃ¥n som har en idé???

 jag röstar pÃ¥ H16 och att det var timer-lampan som blinkade
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2 
 
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp

Utloggad Krokodilen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 518
  • Karma +0/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: e12dke stängt av
« Svar #2 skrivet: 05 december 2009, 20:26:40 »
Jo jag  misstänkte det jag med....men sÃ¥g ju inte  lampan själv, nu har den dock tuffat pÃ¥ sen i fredags kväll utan att göra nÃ¥got väsen av sig.
Konverterat frÃ¥n direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.

Utloggad Krokodilen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 518
  • Karma +0/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: e12dke stängt av
« Svar #3 skrivet: 11 december 2009, 20:54:19 »
Ang mitt befarade H16 , om ut till stugan ikväll, verkar som pumpen tuffat och gÃ¥tt normalt hela veckan iallafall.....kan det vara sÃ¥, jag har iallafall fÃ¥tt för mig att  H16 kommer plötsligt.
Konverterat frÃ¥n direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.

Utloggad kjell62

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: e12dke stängt av
« Svar #4 skrivet: 11 december 2009, 21:06:07 »
Ang mitt befarade H16 , om ut till stugan ikväll, verkar som pumpen tuffat och gÃ¥tt normalt hela veckan iallafall.....kan det vara sÃ¥, jag har iallafall fÃ¥tt för mig att  H16 kommer plötsligt.

min H-16 garagepumpen
 kunde knalla pÃ¥ mÃ¥nga dagar
 men den brukade ge upp vid av-frostning
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2 
 
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp

Utloggad Krokodilen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 518
  • Karma +0/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: e12dke stängt av
« Svar #5 skrivet: 12 december 2009, 09:52:39 »
Ok dock äe swr ju inte perfekt väder för värmepump just  nu runt nollan och fuktigt.....sÃ¥ den avfrostar  ju rätt  duktigt.....men vi fÃ¥r väl se,,,,,,,har iallafall snackat med en kille som har ackreditering och han skulle fixa utbyte för H16 om det skulle strula pga "fulinst" vore kanske lika bra dÃ¥ visste man ju att pumpen inte hade detta H16 fel iallafall.
Konverterat frÃ¥n direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.

Utloggad Krokodilen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 518
  • Karma +0/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: e12dke stängt av
« Svar #6 skrivet: 20 december 2009, 11:04:04 »
Jahupp H16 konstaterat......ska kontakta leverantör på måndag och se om man får en ny ytterenhet, borde väl gå då jag har en kylmontör som intygar installationen....
huvuddunk
Konverterat frÃ¥n direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.

Utloggad Krokodilen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 518
  • Karma +0/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: e12dke stängt av
« Svar #7 skrivet: 20 december 2009, 22:59:13 »
Nyfiken pÃ¥ hur Panasonic sköter H16 reklamationer numera.......repar dom fortfarande upp gamla DKE eller skickar dom ut nyare kompletta inner Ã¥ ytterdelar som jag läst att dom gjort nÃ¥nstans.....kan ju inte säga att jag  gillar modellerna  som hke gke  har en  kompis med en sÃ¥n och den stänger av vid -16 grader enl honom......gäller samma  med  nuvarande jke modell?....dessutom är väl röranslutningarna förminskade  till 1/4"-3/8" pÃ¥ dom nyare.
Konverterat frÃ¥n direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: e12dke stängt av
« Svar #8 skrivet: 20 december 2009, 23:19:30 »
Du kommer med största sannolikhet få en utbytes utedel.
Tror dom har slutat helt och hållet att nyproducera fler utedelar för reklamation av H16 dessvärre.
HKE och GKE modellerna stänger inte av vid -16 grader, vet inte vilken modell han har i och för sig men dom modellerna har jag inte hört något om.
Däremot så på den nya E12JKE-3 så stannar den vid en viss temperatur, tror E12JKE också gör det. CE12JKE som är den så kallade nordiska varianten av den modellen stannar inte.
På E12GKE-3 så var det 1/4 - 3/8 men E12GKE och E12GKE-5 hade dom grövre rören.
På dom nya CE12JKE, NE12JKE och HE12JKE är det 1/4 - 1/2 tums rör, vet dock inte om dom paralellimorterade maskinerna med bara E har 1/4 - 3/8 eller 1/4 - 1/4.

Klart som korvspat eller inte  knUp
Hoppas du blev något klokare av mitt försök till svar.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Krokodilen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 518
  • Karma +0/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: e12dke stängt av
« Svar #9 skrivet: 21 december 2009, 16:37:28 »
Hej och tack för svaret, för tillfället fläktar det iallafall varmt......blir  ca 2 omstarter för H16 per dygn.  :D
Har iallafall snackat med en kylmontör  som är ackrediterad och han skriver pÃ¥ ev papper för garantins skull studs .
Fick riva utedelen och kolla serienumret pÃ¥ kompressorn....pana mÃ¥ste vara nyfikna pÃ¥ alla serienummer  3 st  skulle dom ha tydligen, även pÃ¥ innedelen.
Ang rördimesioner pÃ¥ panapumparna sÃ¥ verkar dom ha blandat lite och det där med avstängning vid 16 grader  var bara vad min kompis sa till mig, kan ju ha varit kallare pÃ¥ natten när den stängde ner dock...kanske  -20, jag tror trots allt jag föredrar att bestämma själv när jag vill stänga ner min pump.
Nu hoppas jag bara att  nya  ytterdelen anländer snabbt......nÃ¥n som har erfarenhet om hur lÃ¥ng tid det  tar?......"tyvärr är det ju  jul" heheheheh
Konverterat frÃ¥n direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.

Utloggad Krokodilen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 518
  • Karma +0/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: e12dke stängt av
« Svar #10 skrivet: 25 december 2009, 10:26:17 »
Nån som vet om Panasonic förfyller utedelarna som dom levererar ut efter att man anmält H16?
Konverterat frÃ¥n direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.

Utloggad kjell62

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: e12dke stängt av
« Svar #11 skrivet: 25 december 2009, 10:44:13 »
Nån som vet om Panasonic förfyller utedelarna som dom levererar ut efter att man anmält H16?

ja
min var fylld när den kom
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2 
 
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp

Utloggad Krokodilen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 518
  • Karma +0/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: e12dke stängt av
« Svar #12 skrivet: 25 december 2009, 11:17:31 »
Det var ju bra, dÃ¥ slipper jag fixa gas alt ta dit kylmontör. trÃ¥kigt nog skickade min leverantör returfraktsedlar som pdf och jag  har  ingen skrivare här pÃ¥ landet sÃ¥ jag fÃ¥r vänta tills efter 13 dagshelgen med att  returnera.
Konverterat frÃ¥n direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.

Utloggad Krokodilen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 518
  • Karma +0/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: e12dke stängt av
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2010, 18:38:26 »
Pumpen skickad till Panasonic, enl min leverantör brukade det ta 1-2 v tills man hade ersättningspumpen, så jag hoppas att det blir så.
Konverterat frÃ¥n direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.

Utloggad Krokodilen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 518
  • Karma +0/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: e12dke stängt av
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2010, 18:11:33 »
Uppdatering:  min E12DKE är nu utbytt och en ny bättre beg stÃ¥r nu i bilen och väntar pÃ¥ att installeras pÃ¥ fredag returnerad  11/1 tillbaka 20/1 inte dÃ¥ligt.
Konverterat frÃ¥n direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!