Ang att använda termostat/strypa radiatorer
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Ang att använda termostat/strypa radiatorer (läst 5107 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
tobohl
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
tobohl
Ang att använda termostat/strypa radiatorer
«
skrivet:
23 januari 2013, 21:48:20 »
Citera
Hej
jag har en Nibe 15kW i mitt lilla hyreshus. Huset har tre våningar samt en inredd källare med totalt fem lägenheter.
Tidigare ströp vi radiatorerna allt eftersom vi kom längre upp i huset, men efter att vi installerade bergvärmen fick vi starkt rekomenderat att ha alla radiatorer helt öppna och låta pumpen reglera värmen. Med fullt ös på alla radiatorer skiljer det en dryg grad mellan våningarna vilket gör att lägenheterna längs ner har väl kallt, och den översta våningen har önödigt varmt. Mina frågor är följdaktligen:
Varför var installlatören så nitisk med att rekomendera fullt öppna radiatorer?
Vilka nackdelar finns med att reglera värmekurvan för att få "rätt" värme på nedervåningen, och sedan strypa radiatorerna stegvis på våningarna oavnför?
En relaterad fråga är om någon känner till en prisvärd lösning för att övervaka, eller log-föra temperaturer trådlöst? JAgt skulle utan att gå in i lägenheterna kunna hålla koll på hur varmt/kallt dom har det
Mycket tacksam för svar
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Ang att använda termostat/strypa radiatorer
«
Svar #1 skrivet:
23 januari 2013, 22:40:36 »
Citera
Om installatören rekommenderade fullt öppna radiatorer så hade han fel! Det man rekommenderar är att man inte har
termostater
på radiatorerna, men dom måste fortfarande strypas in så att effektavgivningen blir rätt i förhållande till rummet dom sitter i. Hur skall man annars få jämn temperatur mellan rummen/våningarna?
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
tobohl
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
tobohl
SV: Ang att använda termostat/strypa radiatorer
«
Svar #2 skrivet:
23 januari 2013, 22:42:33 »
Citera
TAck för svar.
Sannolikt är det jag som missförstod installatören. VArför skall man inte ha termostater då?
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Ang att använda termostat/strypa radiatorer
«
Svar #3 skrivet:
23 januari 2013, 22:46:45 »
Citera
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50647.msg514404#msg514404
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Ang att använda termostat/strypa radiatorer
«
Svar #4 skrivet:
23 januari 2013, 23:50:43 »
Citera
Om alla radiatorer/lägenheter är injusterade på ett korrekt sätt är det ofta möjligt att applicera termostater, speciellt i en större anläggning där den totala installerade effekten och flödesbehovet ofta understiger kapaciteten. Hyr man ut lägenheter är det kanske rimligt att de som hyr dessa lägenheter inte ska behöva få hög temperatur inomhus på grund av solinstrålning, matlagning eller fest.
Tanken är ju då att när termostaten är helt öppen så blir det så varmt som man anser att det ska vara i lägenheten vid normal användning. Därmed föreligger inte risk för att man har för hög värmekurva. Snarare tvärt om säkerställer man att man inte gör värme i onödan.
Sannolikheten att alla termostater stryper samtidigt och varaktigt är i en större fastighet ganska liten.
Men allt beror på vilket flöde som är tillgängligt i förhållande till vad värmepumpen kräver.
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
tobohl1
Gäst
tobohl1
SV: Ang att använda termostat/strypa radiatorer
«
Svar #5 skrivet:
24 januari 2013, 07:12:31 »
Citera
Som jag tolkar svaren gäller förljande:
Min anläggning, med 15 kW och 300L acktank bör jag ställa in värmekurvan för att passa den nedersta våningen i huset. det är sedan ok att använda termostater av denna typ:
http://www.mardecsystems.com/imgs/radiator_thermostat.jpg
för att reglera värmen på olika våningar.
Eller finns det bättre sätt att göra det?
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Ang att använda termostat/strypa radiatorer
«
Svar #6 skrivet:
24 januari 2013, 08:10:19 »
Citera
Ja, precis. Om det alltid är för varmt på vissa våningar så kan det vara läge att strypa radiatorerna där lite hårdare med den fasta instrypningen för att skapa en bättre grundbalans i systemet.
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
tobohl1
Gäst
tobohl1
SV: Ang att använda termostat/strypa radiatorer
«
Svar #7 skrivet:
24 januari 2013, 09:18:38 »
Citera
Nu visar jag att jag är en idiot som inte kan detta riktigt på den nivå som en hyresvärd bör men...
Är den typen av termostat jag länkar till ovan det ni menar med fast instrypning, eller skall jag ändra någon annanstans?
Vilken typ av termostat är det då jag INTE skall använda på mina radiatorer (jag visste inte att det fanns andra...)
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Ang att använda termostat/strypa radiatorer
«
Svar #8 skrivet:
24 januari 2013, 09:27:19 »
Citera
I radiatorkopplet skall det finnas en justering där man ställer in maxflödet genom radiatorn. Sen sätter man dit termostaten så att den kan strypa ytterligare vid behov. Beroende på vilket koppel du har så sitter denna justering antingen innanför ventilen, eller på returen i botten på radiatorn.
Sitter justeringen vid ventilen så kan det behövas ett specialverktyg för att skruva på den. Justering på returen brukar göras med en insexskruv under ett täcklock.
Eftersom du har ett hyfsat stort system och hyresgäster som är beroende av bra funktion och komfort så tycker jag att du skall ta dit en röris som kan räkna på flöden och tryckfall och göra en korrekt grundjustering en gång för alla. Det kan vara ganska bökigt att få till själv utan rätt kunskaper och verktyg eftersom man i så fall måste springa runt och ändra lite grann här och där och vänta ett tag innan man kan utvärdera varje ändring. Dessutom kan det kräva en massa spring i huset, vilket kanske inte är så bra...
«
Senast ändrad: 24 januari 2013, 09:31:11 av purjo__
»
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Ang att använda termostat/strypa radiatorer
«
Svar #9 skrivet:
24 januari 2013, 23:12:05 »
Citera
din anläggning har förutsättningar att hantera ett variabelt flöde givet att tanken garanterar värmepumpen ett stabilt sådant oavsett vad som händer därefter.
Det som är tråkigt är i fall vi ligger och kör en för hög kurva som ett resultat av att termostater stryper och vi ökar på värmepumpen i en oändlig kedja med dålig driftekonomi som resultat.
I ditt fall verkar det som du vet vad som gäller, så att säga, du vet att du ska ha en kurva som ger en fullgod värme under normala förhållanden och du vill ge dina hyresgäster möjlighet att ha lägre temp än så, varaktigt eller temporärt medelst en termostat.
Som purjo säger är det ju också tillrådligt att i grunden justera sitt värmesystem utifrån de givna förutsättningarna. Dvs om det alltid är för varmt på övre plan så skulle det vara en bra idé att faktiskt justera in dessa och SEN sätta dit termostaten.
Jag tror dock att det kommer fungera bra ändå. Du behöver gissningsvis inte känna detta med en fast injustering som något akut. Du kan stoppa dit termostaterna och sedan förkovra dig och förbereda dig för att kunna göra denna fasta injustering på egen hand eller med hjälp av en konsult eller röris.
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
tobohl2
Gäst
tobohl2
SV: Ang att använda termostat/strypa radiatorer
«
Svar #10 skrivet:
30 januari 2013, 07:56:02 »
Citera
stort tack för alla svar!
ni är vekligen hjältar på detta forum!
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Ang att använda termostat/strypa radiatorer
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 789
dolda: 0
användare: 7
Användare online
:
Ranger
Jlei
Micc
Daniel Kl
RobertG
Frazze62
Steffe
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.