Skrivet av: Leafy
« skrivet: 26 maj 2022, 20:35:59 »Uppföljning:
Slängde ut ett par trådar i min bekantskapskrets och en kollega satt på en oanvänd utegivare.
Skalade av lite ny kabel och tryckte i, monterade upp, satte på strömmen och startade värmepumpen.
Direkt visade den 13 grader så problemet var helt enkelt en kass givare.
Den satte ju sig själv i hjälpdrift men nu vid omstart verkar den gå som vanligt. Löser pumpen det själv och går tillbaka till driftsläget som var innan givaren gav upp eller behöver man ställa om något efter en omstart? Den har varit igång i 20 minuter nu kanske.
Som ni ser var den allmänt tradig den gamla givaren.
Slängde ut ett par trådar i min bekantskapskrets och en kollega satt på en oanvänd utegivare.
Skalade av lite ny kabel och tryckte i, monterade upp, satte på strömmen och startade värmepumpen.
Direkt visade den 13 grader så problemet var helt enkelt en kass givare.
Den satte ju sig själv i hjälpdrift men nu vid omstart verkar den gå som vanligt. Löser pumpen det själv och går tillbaka till driftsläget som var innan givaren gav upp eller behöver man ställa om något efter en omstart? Den har varit igång i 20 minuter nu kanske.
Som ni ser var den allmänt tradig den gamla givaren.