Hej,

Skulle vilja ha hjälp att bestämma mitt effektbehov för mitt hem. Har fått några offerter som varierar lite i dimensioneringen av värmepumpen.
Har för tillfället en elpanna frÃ¥n 1989 till vattenburna radiatorer med en LLVP som installerades 2004. 

Förutsättningar
  • FristÃ¥ende villa
  • Familj pÃ¥ 4 personer
  • ByggÃ¥r 1984
  • Boarea 173 + biarea 16
  • 1,5 plan utan källare
  • Östergötland, DVUT -16
  • Krypgrund med krypgrundsavfuktare
  • LÃ¥gtempererat system med 55 grader framledning
  • Ett badrum med golvvärme som förmodligen drivs av direktverkande el
  • Ã…rsförbrukning ca 22 000 kWh totalt.
  • PÃ¥ en mÃ¥nad pÃ¥ sommaren förbrukar jag ca 1 000 kWh (för att uppskatta förbrukning utan uppvärmning)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp med att bestämma effektbehov
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2020, 21:49:08 »
Med andra ord drar pannan ca 10 MWH/år i uppvärmning.
Gissar att varmvattnet kräver ca 3 MWH/år
Om SCOP på LVVP:en + pannan är ca 2 så behövs 26 MWH/år brutto för värme + varmvatten.
Då får jag max effektbehov till ca 8-9 kW.
Detta verkar stämma bra mot husets ålder och storlek.
« Senast ändrad: 27 januari 2020, 21:51:18 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!