Inte utan tank om du en väljer 16 kW vp .Tankens funktion säkerställer flödet som Den stora vp behöver .Du har radiatorer till X M2 och golv värme Till X M2 Det Avgör rekommendetionen Tank till Dina funderingar MvhB
Nej.1. Det är inte golvytan som avgör värmebehovet. Värmebehovet beror på ytan ytterväggar, yttertak och yttergolv som kyler ned rummen, och hur väl isolerad den ytan är.
BOBO4,5 m3 i timmen Ger 1.25 lps Det är flödet en 42 kW vp vill ha 15 kW i 7 delta är 0.51 los Om du bara har radiatorer dim för 10delta vid DUT Är behovet av flöde 0.35 lps för 15 kW Blandar du nu gv med shuntar sjunker flödet Och det beroende på fördelningen av yta som värms MvhB
Väljer du att dim din vp med 100% effekttäckning Är rekommendationen tank lösning ja.