Författare Ämne: NIBE VP 2020 + EV P270, ihopkoppling  (läst 2464 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
NIBE VP 2020 + EV P270, ihopkoppling
« skrivet: 03 november 2007, 15:17:44 »
Hej
Jag skickade följande till NIBE när detta forum tidigare idag låg nere.
Men kanske någon här vill ge ett snabbare svar?
Tack i så fall
/sw


Jag sitter och tittar beskrivningar av era produkter VP 2020 och EVP 270.

Varför gör man så att man låter returen från radiatorerna gå in i botten på EVP 270 och därefter, också från botten, till VP 2020 ?
Går det inte lika bra att gå direkt med radiatorreturen till VP 2020 ?

Kan man köra 2020 + EVP 270 på följande vis:

Man låter tappvattnet passera slingan i EVP 270 och därefter till en VARMVATTENBEREDARE.
Alltså endast en förvärmning av varmvattnet,

Man låter VP2020 gå mot en rumstermostat och EVP 270 och de 267 litrarna tjänar endast som en acc/volymförstorare.
Vp 2020 startar när rumsgivaren kalla och stoppar när rumsgivaren stänger.

Skulle detta fungera med den styrutrustning som finns i EVP 270?
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE VP 2020 + EV P270, ihopkoppling
« Svar #1 skrivet: 03 november 2007, 15:33:04 »
Ta en VVM300 istället till en NIBE 2020.

Den där EPV 270 ger ju i princip fast kondensering och i sÃ¥ fall kan man ju köra NIBE 2020 mot vilken acktank med VV-slinga som hellst, sätt även dit en bivalent shunt sÃ¥ är det samma sak.  :P
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE VP 2020 + EV P270, ihopkoppling
« Svar #2 skrivet: 03 november 2007, 16:08:21 »
Tack Carl
Fast kondensering blir det väl bara om man använder EVP 270 till att värma varmvatten med.
Det var ju inte min tanke. Endast förvärmning.
Jag tyckte det kunde vara smidigt med en EVP 270 som acctank så har man ju ELPANNAN som spets och reservvärme och vattenslingan i EVP 270 som förvärmare före varmvattenberedaren.
sw
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad Värmeslösaren

  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 465
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE VP 2020 + EV P270, ihopkoppling
« Svar #3 skrivet: 03 november 2007, 17:49:07 »
Om du funderar på en EVP270, varför inte en EVP500 istället? Större volym att arbete med, och dessutom möjlighet att koppla in en extern värmekälla. Ganska liten prisskillnad också.

Din QVANTUM Q12, ska den användas tillsammans med detta system? Eller som ersättare?

Både EVP270 och EVP500 använder sig av variabel panntemp, så tekniskt sett är det väl inte helt fast kondensering? Eller är det något jag missar?

/Marcus
« Senast ändrad: 03 november 2007, 18:38:20 av Värmeslösaren »
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE VP 2020 + EV P270, ihopkoppling
« Svar #4 skrivet: 04 november 2007, 09:53:14 »
Saxat ut manualen för EPV 270 sid 12:

"Inställning av min/max temperaturnivåer
Pannan och indirekt också kamrörsslingan har vid leveransen
en inställd min temperaturnivå på 50 °C. Denna nivå är inställbar
mellan 40 och 90 °C. Inställningen görs på kanal 9
med hjälp av öka/minska knapparna. I de fall framledningens
beräknade temperaturnivå är högre än pannans inställda
min-nivå, höjs panntemperaturen automatiskt till den beräknade
nivån
."

Jag tolkar detta som att om elpatron ska vara aktiv så blir det fast kondensering med EPV 270 till minst 40 ºC, även om behovet av framledningstemp är lägre. Jag hittar inte motsvarande information om EPV 500?

Jag skulle snarare rekommendera CTC EcoEl + EcoAir för att få den funktionen du önskar. Jag vet inte vilken mintemp man kan ställa EcoAir på men den fullkondenserar var 4:e laddning, de andra 3 laddningarna är endast efter behovet av framledningstemp.
« Senast ändrad: 04 november 2007, 10:00:34 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Värmeslösaren

  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 465
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE VP 2020 + EV P270, ihopkoppling
« Svar #5 skrivet: 04 november 2007, 10:12:10 »
Jag fokuserar mest på sidan 22 i "MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVP 500". Tyvärr är det ett diagram, men det ser ut som att pumpen aldrig stoppar innan 45 ºC oavsett behov eller utetemp.

Saxat ur http://www.nibeonline.com/pdf/031149-3.pdf sidan 22:

Värmepumpens stopptemperatur är variabel och beror på
inställningen på ratten samt utetemperaturen. Vid högre
utetemperatur behöver inte värmepumpen arbeta lika högt
upp i panntemperatur som vid kallare utetemperatur vilket
ökar besparingen (se diagram nedan).


Detta gäller så fort VP är igång, den har override på elpatronen. Elpatronen i EVP500 får inte starta så länge VP ensamt klarar att bära lasten.

Så det verkar vara samma sak här, som du beskriver ovan.

/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!