Har fått typ felkod "kolla expansionsventil"
« skrivet: 09 februari 2024, 16:25:21 »
Hade lite tid idag för att "leka" med min "trasiga" Mitsubishi EF35VEH.

Slog över till kyla. Hörde kompressorn komma igång.
Passade på och fuskkollade trycket. Efter påfyllning förra veckan
med 300 gram, har den inte förändrats! Pumpen håller tätt.

Men den röda dioden inne i utomhuseheten blinkar 3 ggr om och om igen.

Läser man om felkoden, betyder det att antingen gas saknas eller att man sja kontrollera EXPANSIONSVENTILEN.

Hur kollar man en?

Kan tillägga att jag med hjälp av SENSIBO lät den köra kyla 5 ggr.
Typ värme i 2 timmar, kyla 15 minuter.

Just nu kyler den inget. Värmer vid 0 utomhus med 10 grader.
Luften in 23 gr och ut 33 gr vid medium fläkt.

Då pumpen är 10 år och jag saknar Arctic försäkring, blir det en ny pump. Allt pekar på LN35 HERO då vi bor i södra Skåne.


Men. Hur brukar ni kontrollera EXPANSIONSVENTILEN?
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4723
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Har fått typ felkod "kolla expansionsventil"
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2024, 16:36:18 »
Det gör man inte själv. En kylnisse kopplar upp ett manometerställ på kompressorns rör och ser då hur tryck/sug är, i bland går det att justera ventilen, men många gånger är den slut och då bytes den. Kostar en större slant att byta, samt lite mindre att kontrollera den.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2437
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Har fått typ felkod "kolla expansionsventil"
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2024, 17:40:26 »
det sitter en elektronisk expansionsventil som eg inte går att kolla om man inte vet vad de förmodade värdena skall vara
det man kollar är att den knäpper ett antal gånger när man spänningsätter utedelen.
att byta den är ju aldrig aktuellt, kan lätt hamna på 6000.- till 12000.-
tre blink hade jag för mig att det var en avgivarna i innedelen, men tiden går och minnet består inte...

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Har fått typ felkod "kolla expansionsventil"
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2024, 17:45:19 »
det sitter en elektronisk expansionsventil som eg inte går att kolla om man inte vet vad de förmodade värdena skall vara
det man kollar är att den knäpper ett antal gånger när man spänningsätter utedelen.
att byta den är ju aldrig aktuellt, kan lätt hamna på 6000.- till 12000.-
tre blink hade jag för mig att det var en avgivarna i innedelen, men tiden går och minnet består inte...

Koden i bilden.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2437
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Har fått typ felkod "kolla expansionsventil"
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2024, 18:03:00 »
det enda som den felkoden säger är att tempgivaren på kompressorn tycker att det är för varmt, vilket eg beror på gasbrist eller ventilfel i kompressorn

vad expansionsventilen har med det att göra ?? kanske om den är stängt och kompressorn går på fullvarv men inte riktigt sannolikt ändå

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Har fått typ felkod "kolla expansionsventil"
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2024, 18:12:16 »
det enda som den felkoden säger är att tempgivaren på kompressorn tycker att det är för varmt, vilket eg beror på gasbrist eller ventilfel i kompressorn

vad expansionsventilen har med det att göra ?? kanske om den är stängt och kompressorn går på fullvarv men inte riktigt sannolikt ändå
Gasbrist är det inte. Termistorer kollade.
Ska byta pumpen... Orkar inte lägga mer pengar på "gamlingen"...
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2437
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Har fått typ felkod "kolla expansionsventil"
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2024, 16:27:04 »
om termistorerna ligger rätt i värden och gasen finns så är det ju bara kompressorn kvar
så ju det är nog rätt läge att byta hela anläggningen

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Har fått typ felkod "kolla expansionsventil"
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2024, 16:27:34 »
om termistorerna ligger rätt i värden och gasen finns så är det ju bara kompressorn kvar
så ju det är nog rätt läge att byta hela anläggningen

Japp. Har beställt en Daiseikai 9.5 wifi 35.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad BiggerDigger

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 631
  • Karma +0/-0
  • vedeldare
SV: Har fått typ felkod "kolla expansionsventil"
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2024, 17:50:50 »
Läste lite snabbt :Dieselkanon…

Tur jag läste igen
Totaltelförbrukning 6100kw/år

calmar v33 vedpanna 1500 liter acktankar,170kvadrat+100 kvadrat uppvärmd källare byggt -54

Eldar en kubik ved i veckan. Det brinner bra där inne i pannan!

En FH35 installerad 2014. Fungerar ännu bra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!