Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Mjölnaren skrivet 15 januari 2009, 09:51:41

Titel: Gradminuter...
Skrivet av: Mjölnaren skrivet 15 januari 2009, 09:51:41
Har en fundering om vilket sätt som är bäst...

Om man tänker sig att en riktig kall dag då vp behöver eltillskott, men man vill egentligen inte att elskottet ska gå in. Istället för eltillskott (blockerar elpatron på vp) så använder man en annan värmekälla ex braskamin för att nå upp i behaglig innomhus temp. Gradminuterna på vp kommer att skjuta i höjden, spelar det någon roll? Eller bör man hellre sänka värmekurvan på vp så att gradmin inte blir så höga, och sedan när det blir varmare ute höja kurvan igen?
Jag tänker så här.. eftersom vp tar ganska lång tid på sig att att ändra temp så kanke det är bättre att köra på samma värmekurva hela tiden, om nu inte vp behöver arbeta onödigt hårt pga gradmin skjuter i höjden... Vilket sätt är smartare tycker ni???
Titel: SV: Gradminuter...
Skrivet av: Lexus skrivet 15 januari 2009, 10:04:37
Anslut en rumsgivare till värmepumpen.
Titel: SV: Gradminuter...
Skrivet av: Mjölnaren skrivet 15 januari 2009, 10:17:28
Vad innebär det? Vet ju vet innegivare är, men vad innebär det för vp? Kan man bibehålla samma värmekurva hela tiden, sköter vp hur varmt den ska pumpa ut till radiatorernaberoende på innomhustemp?
Titel: SV: Gradminuter...
Skrivet av: Heddan skrivet 15 januari 2009, 10:25:40
Thermias innegivare justerar upp/ner börvärdet på framledningstemperaturen med hänsyn till skillnaden mellan inställd önsketemp och faktisk innetemp. Så om du eldar kommer börvärdet sjunka och gradminutrarna räknas inte upp lika fort.

Jag vet inte hur de andra fabrikatens innegivare fungerar.
Titel: SV: Gradminuter...
Skrivet av: Mjölnaren skrivet 15 januari 2009, 10:37:35
Ok, det låter ju bra!!! Måste man ha samma tllverkare på givare som på vp? Har en evi-heat, inte det mest väletablerade märket precis.
Titel: SV: Gradminuter...
Skrivet av: Lexus skrivet 15 januari 2009, 11:21:16
Måste man ha samma tllverkare på givare som på vp?

Svar: Ja

http://www.eviheat.se/product_avancerad.asp
Titel: SV: Gradminuter...
Skrivet av: Ville Vessla skrivet 15 januari 2009, 11:42:02
Jag kör utan elpatron och har ställt in så gradmin aldrig blir mer än 600.
Det funkar alldeles utmärkt förutom nån dag på senvintern då det snabbt blir varmare ute, då brukar jag nolla gradmin manuellt så pumpen stannar.
Jag har även innegivare men den gör varken till eller från för detta i mitt fall.
Titel: SV: Gradminuter...
Skrivet av: Heddan skrivet 15 januari 2009, 12:01:27
Evi heat har den bästa lösningen när det gäller innegivare tycker jag. Där kan man köpa till en helt komplett display som man kan placera vars man vill i huset. Så slipper man springa ner i källaren när man skall ratta på värmepumpen.
De har även en vanlig innegivare som alla andra.