Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Roland
« skrivet: 24 januari 2022, 14:52:53 »

Tur att det var den och inte kompressorn för det hade blivit mycket dyrare. Lite konstigt att det såg normalt ut i synglaset.
Skrivet av: peerer
« skrivet: 24 januari 2022, 13:55:50 »

En liten uppdatering.
Ringde Ivt service och berättade att hetgasen inte steg som den skulle. Då skickar dom en vvs kille som konstaterade att felet låg på kylsidan >:(. Idag var en kunnig kyltekniker här och felsökte. Han kom fram till expansionsventilen var kass, ska bytas nästa vecka.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 januari 2022, 20:55:35 »

När bilderna togs kan elpatronen inte ha varit igång. DeltaT för värmebäraren är väldigt liten, matchar den för köldbäraren.

Känns lugnast att köra på elpatron, pumpen kan gärna inte bidra med mycket. Fast hade det kunnat skada pumpen att låta den gå hade nog skadan redan hänt.

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 17 januari 2022, 20:26:28 »

Tänkte annars att elpatronen skötte det mesta av värmen och då kommer värmebäraren bli varm i vilket fall.
Men detta med synglaset tyder på att expansionsventilen inte funkar som den ska.
Funderar på om det är risk för vätskeslag?
Fast scrollkompressorer ska väl tåla detta?
Skrivet av: peerer
« skrivet: 17 januari 2022, 16:51:28 »

Det ska komma en service kille nu i veckan, ska jag fortsätta att köra med kompressorn eller skifta över till elpatron?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 januari 2022, 13:38:38 »


Hmmm....  Sc:,h
Lägre tryck borde betyda lägre temperatur.  ???

Det är inte säkert att kondensortrycket sjunker när det är inre läckage. I det här fallet var värmebärartemperaturen runt 50 grader vilket betyder normalt tryck i kondensorn. Det som händer vid inre läckage är att delar av det komprimerade köldmediet läcker tillbaka och så att säga komprimeras flera gånger. Energin som tillförs per massenhet köldmedium ökar jämfört med en tät kompressor = högre hetgastemperatur.

I och med att det skummade och bubblade kan pumpen i vilket fall som helst inte vara tom på köldmedium. Det är väl bara expansionsventilen kvar nu som felkälla.
Skrivet av: peerer
« skrivet: 17 januari 2022, 11:51:37 »

När den startade skummade det till i glaset ca 10 sekunder och när den stannade bubblade i ca 1 minut
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 17 januari 2022, 11:32:49 »

Inre läckage i kompressorn brukar göra att hetgastemperaturen ökar rejält.


Hmmm....  Sc:,h
Lägre tryck borde betyda lägre temperatur.  ???
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 januari 2022, 08:14:52 »


Nu var pumpen under drift och det helt klart i glaset

Helt klart kan betyda full av vätska eller ingen vätska alls. Det bästa är att stänga av värmepumpen ett tag. Studera synglaset efter start. Är det tillräcklig mängd köldmedium i pumpen bubblar det under någon minut efter start, sedan försvinner bubblorna och synglaset blir klart
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 januari 2022, 08:11:27 »

Detta ser snarare ut som att kompressorn är otät och inte får upp nått tryck.

Inre läckage i kompressorn brukar göra att hetgastemperaturen ökar rejält. 
Skrivet av: peerer
« skrivet: 16 januari 2022, 22:11:47 »

Nu har jag varit nere igen krupit och kollat efter något läckage, hittar inget alls.
Nu var pumpen under drift och det helt klart i glaset
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 16 januari 2022, 21:07:50 »

Normalt sätt så ska lågtryckspressostaten lösa om det läckt ut så mycket gas.
Då brukar även hetgastemp öka lite.
Detta ser snarare ut som att kompressorn är otät och inte får upp nått tryck.
Alternativt att expansionsventilen inte håller nått tryck i kondensorn, men då borde det nog synas nått i synglaset?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 januari 2022, 20:09:47 »

Det verkar som om kompressorn bara pumpar runt gas och att trycket i köldmediekretsen är så lågt att det inte kondenserar någon vätska i kondensorn och att det därför inte syns något i synglaset. Jag gissar på läckage men det borde synas olja någonstans. 
Skrivet av: peerer
« skrivet: 16 januari 2022, 19:12:19 »

Helt klart i glaset och det finns ingen olja heller
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 16 januari 2022, 19:04:39 »

Det kan vara expansionsventilen som gett upp.

Kan även vara gasläcka. Kolla om det bubblar i synglaset, eller om du ser något oljigt runt gasrören.

Skrivet av: peerer
« skrivet: 16 januari 2022, 18:19:13 »

Det är ju typiskt om det är kompressorn, installerades december 2011, då gick garantin ut i december >:(

Någon som vet vad ett sånt byte går på?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 16 januari 2022, 17:42:56 »

Vågar nog påstå att kompressorn är slut.  :'(
Skrivet av: Josth
« skrivet: 16 januari 2022, 16:08:36 »

Om kompressorn går borde hetgastemperaturen ligga runt 30° över värmebärare ut. Det borde också vara åtminstone några graders skillnad på köldbärare in och ut. Tror du behöver tillkalla servicetekniker.
Skrivet av: peerer
« skrivet: 16 januari 2022, 14:37:23 »

Bild 1 har den gått i 35 min på värmedrift.
Efter 45 min gick den över till varmvatten.
Bild 2 är tagen efter 50 min.
Den stannade efter 53 min
Skrivet av: Josth
« skrivet: 16 januari 2022, 11:18:18 »

Ta någon bild också när kompressorn arbetat en stund, annars säger inte bilden särskilt mycket.
Skrivet av: peerer
« skrivet: 16 januari 2022, 11:12:46 »

Hej,

Tycker pumpen drar lite för många kwh.
Jämför jag med tidigare loggar (husdata) med ungefär likadana ute temperaturer, så drar den ca15-20 kwh mer nu per dygn.
Det enda jag kan se är att växelventilen har ca 2 timmars mer drifttid.

skickar med lite bilder



Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren