Författare Ämne: Brummande ljud frÃ¥n EcoEl 1550  (läst 1554 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad cpofl

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Brummande ljud från EcoEl 1550
« skrivet: 10 september 2018, 11:46:37 »
Hej,

Vet inte om postar detta rätt, min CTC EcoAir verkar gå utan problem men jag har en fråga gällande VP, EcoEl. Sedan jag hade en rörmokare här och installerade en extra radiator på mitt befintliga system har jag noterat ett konstant, ganska högt brummande från vp EcoEl 1550. Skruvade av fronten på den och tror mig ha lokaliserat det som låter till den inringade grunkan på första bilden, som är inzoomad på nästa bild. När jag tar på den ändrar nämligen ljudet frekvens. Vad är detta för något? Är det normalt att den låter och/eller vad skulle det kunna bero på?

Som ni förstår så är jag nybörjare på detta område..

Tack på förhand!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Brummande ljud från EcoEl 1550
« Svar #1 skrivet: 10 september 2018, 14:49:04 »
Detta är en kontaktor, brummandet uppstår oftast antingen av att det sitter nått litet skräp i den eller helt enkelt på att den är sliten.
Du kan testa att stänga av grejerna och bryta spänningen på arbetsbrytaren, skruva isär kontaktorn och göra rent med t ex tryckluft.
Man kan annars byta ut den, det är inga dyra grejer.

https://jsenergi.com/ctc-reservdelar/ctc-reservdelar-per-pump/ctc-ecoel-v3/huvudkontaktor-25a.html
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad cpofl

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Brummande ljud från EcoEl 1550
« Svar #2 skrivet: 10 september 2018, 16:18:34 »
Aha, tack så mycket! Kollade lite snabbt och för mig är det inte helt uppenbart hur jag skruvar av den (eller isär den för den delen), ser bara skruvar som håller kablarna på plats. Så får nog kontakta rörmokaren igen. Låter det rimligt att rörisen kan ha stört kontaktorn när han kopplade in radiatorn (vilket innebär att han borde fixa den gratis) eller är det en ren tillfällighet?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Brummande ljud från EcoEl 1550
« Svar #3 skrivet: 11 september 2018, 21:42:12 »
Tror det är en tillfällighet, enda sambandet är att han troligen gjorde innerdelen spänningslös när han kopplade.
När spänningen slogs på så kom det kanske nått skräp i kontaktorn?

Jag skulle först prova att bryta spänningen på arbetsbrytaren ett par gånger för att se om brummandet ger sig?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad cpofl

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Brummande ljud från EcoEl 1550
« Svar #4 skrivet: 13 september 2018, 20:03:16 »
Mycket bra tips! Efter att ha brutit spänningen 4 gånger så försvann ljudet i princip helt! När jag nu skruvat på fronten igen hörs ingenting. Tack så mycket Carl N!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!