Ämnessammanfattning

Skrivet av: kilo
« skrivet: 13 augusti 2011, 12:19:37 »

Jag har lött dit både diod och kabel anligt den andra tråden om F11 som jag hittade: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35604.msg330173#msg330173

Men den ger fortfarande inte kyla, några förslag?

Kylmediebrist är det flera som föreslagit, men kan det vara så att felet på kretskortet gör att fyrvägaren löper amok och därför gav kylkillens tryckmätningar resultat som ser ut som köldmediebrist men som egentligen beror på kretskortet?
Skrivet av: kilo
« skrivet: 11 augusti 2011, 20:49:50 »

Ny uppdatering.

Jag har nu fått ersättning från försäkringsbolaget så ärendet är avslutat från försäkringsbolaget sida så nu kan jag börja leta fel själv.

Jag öppnade locket och ser att kretskortet har brunnit på ett ställe. Jag sökte på forumet och hittade en som hade haft samma felkod och samma brända kretskort. Han hade lött dit en diod och fått VP:n att fungera igen. Jag har nu också lött dit en diod men det hjälpte inte, ingen kyla och felkoden är kvar, men jag är osäker på om felkoden helt enkelt inte har raderats. Hur nollställer man felkodsregistret?

Sen undrar jag om någon har en aning om vad styrkortet till en Panasonic E9 kan kosta ifall jag får lust att chansa på att byta kortet själv och se om jag får igång pumpen?
Skrivet av: kilo
« skrivet: 21 juli 2011, 22:41:50 »

Det har förmodligen läckt ut ännu mer köldmedia.
Ta dit kylkillen igen.

Kan väl iofs bli så där om växelvantilen är knas, men jag tycker mer det låter som köldmidiebrist ändå jag.

Mätt kylkillen trycken på maskinen? eller kollade han bara på felkoderna?
Status för närvarande är att kylkillen konstaterade att växelventilen är knas och den ekonomiskt vettigaste åtgärden är enligt kylkyllen att byta hela utedelen för en kostnad på ca 15k. Själv är jag skeptisk att det skulle vara dyrare att faktiskt bara byta ventilen, men jag är ingen expert, bara lite vis av erfarenhet av att man hellre byter ut än lagar.

Ja, han mätte trycken på båda sidorna och jag minns inte värdena men de var helt galna enligt kylkillen i alla fall.

Jag väntar just nu på besked från försäkringsbolaget där alla verkar ha semester och innan de har sagt sitt händer ingenting.  Jag antar att jag får någon form av summa från försäkringsbolaget och den kan jag sedan ha att röra mig med och själv välja om jag ska byta utedel, ta dit någon annan som kan titta på felet igen och eventuellt bara byta växelventilen billigare, alternativt så slänger jag ut panasonicen helt och monterar något nyare som bara ger kyla, typ SANYO SAP-KCR93E.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 juli 2011, 11:26:46 »

Det har förmodligen läckt ut ännu mer köldmedia.
Ta dit kylkillen igen.

Kan väl iofs bli så där om växelvantilen är knas, men jag tycker mer det låter som köldmidiebrist ändå jag.

Mätt kylkillen trycken på maskinen? eller kollade han bara på felkoderna?
Skrivet av: kilo
« skrivet: 18 juli 2011, 01:45:55 »

Mja, nu är det ju en Panasonic E9 som kyler ner ett sovrum på ca 12 kvm och om den inte skulle vara underdimensionerad då vet jag inte hur stor maskin man skulle behöva.

Nu har felet ändrat lite på sig, nu ger den varken bra kyla eller värme men innedelen isar inte igen längre, förut gav den bra värme men dålig kyla och innedelen isade igen.
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 10 juli 2011, 12:10:39 »

Inte helt orimlig resonemang.

Äldre AC som kallvattenkylda dito och fönsterskakare med R12 hade så hög värmeuttag på evaporatorn att de isade till en fin vit matta över hela evaporatorn samtidigt mer som regel än undantag och man var tvungen att stänga av kompressorn ett tag då dessa i regel inte var så smarta att de upptäckte det själva och avisade själva.

användninen skiljer sig också lite då på den tiden drog man igång maskinen under några timmar när det var varmast då ljudnivå gjorde att man ogärna hade dessa igång dygnet om. idag skall allt vara helautomatiskt med dygnet runt drift och då måste bygga så att avisningen fungerar.

Vet inte hur dagens splitaggregat jobbar i det avseendet kylbelastningen på evaporatorn, men den mobila AC:n jag har så kommer evaoratorn aldrig kallare än till 8-10 grader i temperatur och risken för frysning existerar knappt alls - man får strypa luftflödet bra mycket till nästan ingenting alls innan evaporatorn gå under nollan då dess kylkapacitet ser ut att minska väldigt fort när evaporatortemperaturen närmar sig nollan. 

om innerdelen arbetar med så hög värmeuttag så att det är risk för isbildning så borde det finnas sensor som känner av det och stannar kompressorn när så behövs.

arbetar den med evaporator som förväntas alltid hålla ett antal plusgrader med sin stora yta men nu isar så kan det indikera köldmediebrist - fryser isen ojämt över ytan med början i ena kanten där köldmediet matas in så är det definitiv en sådan tecken. 

Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 10 juli 2011, 10:01:35 »

Haha terry hur fick du ihop detta?
Skrivet av: terry7
« skrivet: 09 juli 2011, 11:29:13 »

Hej, du har för lågt ställd rumstermostat,kör du på 17 grader och har stor lägenhet så kan inte lägenheten komma ner till 17 grader utan arbetar hela tiden och utan stopp med påföljd att isbildning uppstår och efter ett tag har du bara is i elementet, med andra ord din värmepump har för lite kapacitet och kan inte ta bort all värme i kylläge, ställ upp tempen så att den stannar ibland och avfrostar själv med fläkten, termostaten bryter kompressorn men fläkten går och på det sättet blir det inte is i elementet, hitta bara den bästa tempen för din ac. Mvh.terry
Skrivet av: kilo
« skrivet: 02 juli 2011, 22:24:35 »

Hemförsäkringen tar det, men det blir väl en 50-60% åldersavdrag så jag är ändå en looser.
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 01 juli 2011, 09:42:09 »

Kylkillen har konstaterat felkod F11 (växelventilen) och provade att byta sensor i innedelen men det lyckades inte lösa problemet och nu är beskedet att det bara är att byta ut hela utedelen.  :(



Har du garanti? Eller på hemförsäkringen ?
Skrivet av: kilo
« skrivet: 01 juli 2011, 09:37:53 »

Kylkillen har konstaterat felkod F11 (växelventilen) och provade att byta sensor i innedelen men det lyckades inte lösa problemet och nu är beskedet att det bara är att byta ut hela utedelen.  :(

Skrivet av: kilo
« skrivet: 14 juni 2011, 08:15:38 »

Då är kylnisse bokad, kommer nästa vecka. Under tiden får jag leva med varmt sovrum. Som tur är ger den åtminstone lite kyla så man inte smälter bort helt.
Skrivet av: kilo
« skrivet: 14 juni 2011, 08:14:15 »

ja, defintivt inte -15 grader C på flytande linan (sitter strypdonet i uteenheten ?)

den bör vara kring 0 grader och kanske lite högre ändå.

---

du har definitiv köldmediebrist där det kokar i röret hela vägen till innerdelen och det stänker fram lite lagom just där och i den relativ kraftiga undertrycket som kompressorn skapar så blir temperaturen väldigt lågt på det som bubblar fram och kokar av helt på kort rörsträcka i början av evaporatorn och det blir is fyller upp mellanrummen i lamellerna och luftströmmen avstannar på en fläck - den bubblande vätskan går lite längre i röret och så fryser det sig fram som en isfläck som sakta växer i storlek.

det blir att ta ut en kylnisse som får läcksöka och repa detta innan systemet fylls upp igen.

är det en R407C eller  R410A i systemet ?

 


Det är R410A i systemet.
Skrivet av: kilo
« skrivet: 13 juni 2011, 13:20:13 »

Jaha då gäller det att få tag i en kylfirma som pysslar med Panasonic (ifall något måste repareras) och kan fylla köldmedel. Någon som kan tipsa om någon bra sådan, helst i södra Stockholm?
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 12 juni 2011, 10:19:20 »

ja, defintivt inte -15 grader C på flytande linan (sitter strypdonet i uteenheten ?)

den bör vara kring 0 grader och kanske lite högre ändå.

---

du har definitiv köldmediebrist där det kokar i röret hela vägen till innerdelen och det stänker fram lite lagom just där och i den relativ kraftiga undertrycket som kompressorn skapar så blir temperaturen väldigt lågt på det som bubblar fram och kokar av helt på kort rörsträcka i början av evaporatorn och det blir is fyller upp mellanrummen i lamellerna och luftströmmen avstannar på en fläck - den bubblande vätskan går lite längre i röret och så fryser det sig fram som en isfläck som sakta växer i storlek.

det blir att ta ut en kylnisse som får läcksöka och repa detta innan systemet fylls upp igen.

är det en R407C eller  R410A i systemet ?

 
Skrivet av: kilo
« skrivet: 12 juni 2011, 09:37:58 »

Jag mätte på kopplingarna. Den ena -15 grader och frostig, den andra +8 grader. Vad är normala värden?
Skrivet av: kilo
« skrivet: 12 juni 2011, 09:21:39 »

Ja, det ingår (förhoppningsvis) i kavalleriets instruktioner.
Du kan ju börja med att mäta vilka temperaturer du får på hetgas och köldmedia när kompressorn har gått i en stund.

Okej, hur mäter man det? En IR-termometer har jag tillgång till, är det kopplingarna på utedelen som man bör mäta på?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 juni 2011, 07:57:35 »

Ja, det ingår (förhoppningsvis) i kavalleriets instruktioner.
Du kan ju börja med att mäta vilka temperaturer du får på hetgas och köldmedia när kompressorn har gått i en stund.
Skrivet av: kilo
« skrivet: 12 juni 2011, 00:56:57 »

Är det för lite i så suger kompressorn ner för långt och trycket sjunker och eftersom trycket styr tempen så blir det kallt, för kallt mot vad det borde vara.  Och resultatet blir is.  På andra sidan så har du säkert för höga hetgaser vilket är en annan indikator om för dålig fyllning av köldmedia.   Om kompressorn i vanliga fall orkat suga ner till säg 4 bar så blir det en viss temp, om den nu när det är mindre i orkar till 1 bar så blir det mkt kallare :)

Jag fattar inte hälften, men jag tror du försöker säga att det är för lite köldmedel. Men det måste väl betyda läckage, så det är väl inte bara att kalla in kavalleritet med tuben med köldmedel, man man måste väl täta läckan också?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 11 juni 2011, 22:32:53 »

Är det för lite i så suger kompressorn ner för långt och trycket sjunker och eftersom trycket styr tempen så blir det kallt, för kallt mot vad det borde vara.  Och resultatet blir is.  På andra sidan så har du säkert för höga hetgaser vilket är en annan indikator om för dålig fyllning av köldmedia.   Om kompressorn i vanliga fall orkat suga ner till säg 4 bar så blir det en viss temp, om den nu när det är mindre i orkar till 1 bar så blir det mkt kallare :)
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 11 juni 2011, 21:37:58 »

köldmediebrist.......täta o fyll...lycka till

Varför samlas is då? Hur kan mediabristen skapa is ?
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 11 juni 2011, 19:47:00 »

köldmediebrist.......täta o fyll...lycka till
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 11 juni 2011, 18:24:59 »

Jag har för mig att det står på forumet. Man kan köpa spec. medel och spruta i. Sen sköljer man med vatten. Dock med ej för kraftig flöde.
Den slangen som tar hand om kondensvatten ska kunna taga hand om det. Sen blåser du rent det. Blås på ena sidan dammsugare på andra.

Själv hade jag problem med en Panasonic. För lite värme. Men det räckte med rengöring av filtret och blåsa mellan lamellerna.
Skrivet av: kilo
« skrivet: 11 juni 2011, 16:46:14 »

Utan att vara expert, tror jag att uppvärmningen av innerdelen fungerar ej. Detta kan bero på:

1. dålig flöde via lamellerna (smuts mellan, på insuget, i, eller utblåset)
2. för låg hastighet på fläkten(trasig, styrning)

Ja, det är så jag också resonerat. Jag har blåst rent lamellerna med tryckluft, det hjälpte inte. Fläkten är det inget fel på tror jag. Den går bra både på hög fart och låg fart. Efter haft den på hela dagen idag så ligger den en iskaka på översidan på lamellerna som börjar högst upp på toppen och "letar" sig nedåt. SÅ, ja innedelen verkar inte kunna köra sig av med kylan ordentligt.  Hur gör man ren lamellerna om det inte fungerat med tryckluft?
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 11 juni 2011, 11:22:18 »

Utan att vara expert, tror jag att uppvärmningen av innerdelen fungerar ej. Detta kan bero på:

1. dålig flöde via lamellerna (smuts mellan, på insuget, i, eller utblåset)
2. för låg hastighet på fläkten(trasig, styrning)
Skrivet av: kilo
« skrivet: 11 juni 2011, 09:29:27 »

Min VP i sovrummet (Panasonic 9 nånting) som fungerat klanderfritt i 6 år ger nu dålig kyla och igår började det skramla i innedelen. Jag konstaterade att innedelen var full av is så det verkar som att kylan kommer dit till innedelen men kommer sen inte ut i rummet ordentligt. Jag gjorde ren filtren som var ganska igensatta och körde den på värme ett tag (den gav bra med värme) för att av-isa innedelen, men det hjälpte inte. Den ger fortfarande ganska dåligt med kyla. Normalt är det inga problem att i denna värme få ner tempen i sovrummet till 17 grrader om man vill men efter att den varit igång hela natten var det ändå 23 grader i sovrummet när jag vaknade.

Jag har provat med alla möjliga fläktinställningar och gjort ren lammellerna både inne- och utedelen med tryckluft och rengjort filtren, men det verkar inte hjälpa. Vad kan det vara för fel?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 425
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!