Titel: Högre värde på gt9 än på gt8
Skrivet av: DNORLUND skrivet 01 november 2018, 20:38:04
Hej!
Helt ny på forumet med att skriva men har haft mycket hjälp genom att läsa!
Jag har en IVT greenline ht c6 från 2007.
Jag har tidigare haft problem med läckande växelventil vilken jag bytte här om dagen och nu fungerar den som den ska.
Jag stod och noterade alla värden efter bytet och såg att gt9 ökade snabbare än gt3 vid varmvattentillverkning och att gt8 låg ca 5 grader under gt9?!
När gt9 kommit upp i 50,5 grader (47 grader börvärde med 7 graders diff) så stod gt3 på 46,7 grader och pumpen stängde av.
Köpte en ny gt9-givare och bytte och nu har jag en gt9 som är 3 grader högre än gt8 men gt3 linjerar med gt9.
Körde sedan värmevatten och noterar att gt8 ligger 7 grader Under gt9 stadigt och bägge långt över gt1 (se bilder)
Gt8 sitter innan växelventilen och gt9 efter t-korset på returen innan cp inne i vp och är kopplade på rätt anslutningar på kretskortet.
Det ska ju vara tvärt om?
Gt8 skall ju ligga över gt9?
Inlägget blev snurrig men hoppas ni förstår.
Vore väldigt tacksamt för svar! 🙂