Hej!
Mycket att läsa, därför har jag även några bilder för dom som föredrar detta framför att läsa
Jag har äntligen fått lite tid efter semestern att fortsätta jobba. Ett projekt jag har är att konvertera varmvattenproduktionen för 11 lägenheter till värmepumpsdrift. Jag har valt att använda en FH35. (FH35or körs för övrigt till lägenheternas värme och har fungerat helt utan eltillskott i västernorrland!) Jag har ersatt kondensorn med en 3/8 kopparslinga, som är instucken i en 22mm pexslang. Motströms i pexslangen cirkulerar värmevattnet till den dubbelmantlade beredaren.
Jag har testkört den och jag noterade att den betedde sig annorlunda mot när jag hade sänkt ner medföljande luftkondensor i en vattentunna. I tunnan kunde jag inte få vattnet varmare än 50 grader. Efter 40 grader så sjönk hetgastemperaturen mer och mer och när vattnet blev 50 så hade hetgasen också sjunkit till 50. Då fick jag som högst hetgastemperatur när sugledningen var runt 35 grader. Vilket jag inte riktigt kunde förstå men då jag har begränsade kunskaper i kylprocessen så konstaterade jag bara att det blev så och jobbade utifrån det. Därav att jag valde bygga en kondensor med motströmsverkan, för att kunna få låg temperatur på suggasledningen för att i sin tur få tillräckligt hög hetgas och därmed tillräckligt varmt varmvatten.
Nu när jag kör med nya kondensorn så beter den sig dock som en "vanlig" värmepump. När suggasledningen ökar i temperatur ökar även hetgasen. Detta tror jag dock är tack vare att givarna inte påverkas på samma sätt som dom gjorde i tunnan. Så nu har jag egentligen ingen användning av motströmsverkan. Jag fick upp hetgasen i över 70 grader och tanken över 60 grader och det steg fortfarande men jag valde att testa lite annat.
Jag förstår inte riktigt hur styrningen fungerar men det verkar vara en samverkan mellan inställd temperatur, innerumsgivaren och main condensor givaren. Även om inställd temperatur är högre än innerumsgivaren visar så kan pumpen gå ner i effekt om main condensor givaren är för varm. Känns också som att vid en större temperaturskillnad på inställd temperatur och innergivartemperaturen så tillåter den en högre main condensor temperatur. Jag kommer använda innerumsgivaren tillsammans med ett motstånd, som lurar vp att tro att 55 grader är 25 och på så sätt kunna hålla tex 55 i tanken med 25 inställt på dosan.
Tidigare var min plan att sätta tanken i serie med befintliga elberedare och låta vvc endast gå genom elberedarna. Detta för att inte blanda runt vattnet i vp-beredaren för att få skiktning för att få kallare vatten till vp som den verkade behöva för att kunna få tillräckligt hög hetgas. Nu så behöver den inte längre låg vattentemperatur för hög hetgas, tvärt om. Så nu funderar jag på att köra vvc även genom denna. Fördelen blir att det inte behövs någon elvärme för att hålla vvc tillräckligt varm även när det inte förbrukas något varmvatten. Nackdelen blir att den alltid kör mot hög temperatur vilket bör ge sämre cop.