Fast kondensering, gradminuter Nibe 1145
« skrivet: 24 maj 2022, 17:46:58 »
Grannen min har en Nibe 1145 som är ansluten mot en 500l acktank.
Går det att stel operera pumpen att på fast kondensering helt och hållet gå på start och stopp temp i ack-tanken? T.ex start vid 52°c och stopp på 60°c. Gradminuterna skall alltså ej påverka start och stopp av kompressorn..

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: Fast kondensering, gradminuter Nibe 1145
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2022, 18:04:25 »
Ja, kör den som "varmvattentank". Finjustera i servicemenyn, vid menyerna håll inne bakåtbil 7 sek så kommer ni dit.

Varför vill man köra fast kondensering?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Jonne88

  • CharlesHiectOB
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Haparanda
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fast kondensering, gradminuter Nibe 1145
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2022, 18:20:11 »
Han tar alltså ut både värme till radiatorerna och varmvatten från ack-tanken. Det är provat alla möjliga inställningar utan önskad effekt. Kan du säga mer exakt vilka inställningar som ska ställas på vad?
Problemet han har är att varmvattnet blir alldeles för kallt innan gradminuterna har hunnit räkna ner. Problemet kommer vid större varmvatten uttag. Flera duschar på raken osv.
Han har kulvert till huset från en flisanläggning som han vill kunna växla till enkelt. Därför är radiatorer kopplade till ack-tanken och inte till värmepumpen.
« Senast ändrad: 24 maj 2022, 18:26:51 av Jonne88 »

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: Fast kondensering, gradminuter Nibe 1145
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2022, 18:25:37 »
Det systemet borde konstrueras om. Det är inte vettigt.

Men för att avhjälpa situationen stängs värmeproduktion av.
Sen måste tanken ha två givare, BT6 och BT7, placeras i topp och botten (eller något ovanför på den nedre).
Finns dessa givare monterade?

Värmen bör avledas med en shunt med elektriskt ställdon som har kommunikation med en utegivare så lagom temperatur leds fram.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Jonne88

  • CharlesHiectOB
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Haparanda
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fast kondensering, gradminuter Nibe 1145
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2022, 18:27:51 »
Jag håller helt med att det inte är ett optimalt sätt det är konstruerat på nu. Men så han vill ha det..

Måste man rent rörmässigt koppla om den så att framledningen till acktanken kopplas in på "varmvattenberedare" utgången? Jag har för mig att den nu kopplad på "värmebärare fram"

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: Fast kondensering, gradminuter Nibe 1145
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2022, 18:31:03 »
Jag tror inte det behöver ändras, det räcker nog mot att ställa växelventilen mot tanken och lyft av växelventilens ställdon så den inte kan byta. Koppla ur elektriskt går bra också.
Varmvattenutgången är pluggad antar jag, eller går den till retur?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Jonne88

  • CharlesHiectOB
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Haparanda
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fast kondensering, gradminuter Nibe 1145
« Svar #6 skrivet: 24 maj 2022, 18:38:20 »
Varmvattenutgången är pluggad.
Det finns två givare på ack-tanken, en sitter i toppen och en precis ovanför halva ack-tanken. (ack-tanken har varmvattenslinga och slingan slutar lite ovanför mitten.) Kulvertslingan ligger i nedre halvan av tanken.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: Fast kondensering, gradminuter Nibe 1145
« Svar #7 skrivet: 24 maj 2022, 18:46:30 »
Ryck ut sladden till ställdonet när den gör värme så är rörarbetet klart.

Flytta ner den nedre givaren mer.
Bt7 uppe
BT6 nere
Blockera uppvärmning.
Tillåt varmvatten.
Finjustera varmvatteninställningen genom att justera varmvattenprofilen i servicemenyn.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Jonne88

  • CharlesHiectOB
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Haparanda
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fast kondensering, gradminuter Nibe 1145
« Svar #8 skrivet: 24 maj 2022, 18:47:18 »
Tack! Ska kolla på det, Jag återkommer med resultat.
Men är det bättre att rycka ställdonet från ventilen istället för sladden till ställdonet? Eller den kanske inte har något gränsläge som känner att ställdonet växlat till varmvattenproduktion?
« Senast ändrad: 24 maj 2022, 18:49:06 av Jonne88 »

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Fast kondensering, gradminuter Nibe 1145
« Svar #9 skrivet: 24 maj 2022, 18:53:43 »
Men man förlorar ca 30% energibesparing på uppvärmningsdelen genom att köra fast kondensering istället för flytande kondensering när man har värmepump.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Fast kondensering, gradminuter Nibe 1145
« Svar #10 skrivet: 24 maj 2022, 20:53:55 »
Fast kondensering
Om F1145 ska arbeta mot varmvattenberedare med
fast kondensering måste du ansluta extern framledningsgivare (BT25) enligt beskrivning på sida 19.
Dessutom ska du göra följande menyinställningar.
Menyinställning (lokala
variationer kan behövas)
Meny
1.9.3 - min. framlednings- Önskad temperatur i tanken.
temp.
5.1.2 - max framlednings- Önskad temperatur i tanken.
temp.
5.1.10 - driftläge värmebärar- intermittent
pump
4.2 - driftläge manuellt
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 605
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!