Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: pajas skrivet 08 februari 2009, 21:07:40
-
Kan man någonstans se hur många starter pumpen har gjort på en Optimum?
Nu när det har varir runt nollan med dragning åt lätt minus senaste veckan, har pumpen gått 8 timmar /dag,kurva 33 och Rum 20. Kan det anses vara normalt?
-
Nope, men där är en logger perfekt, då är det lätt att räkna ut antalet starter...
Min pump har gått c:a 16h/dygn nu när det är -15 i genomsnitt ute. Någonstans mellan -25 och -30 börjar den gå konstant...Jag kör med kurva 30 rum 20.5
-
Om du tar fram en historik-kurva för framledningen så blir det ett hack i kurvan vid varje start. Sen är det bara att räkna hack över en viss tidsperiod och dela med antalet timmar...
-
Hej!
Ändrar du loggtiden till ca 15min får du ca 1dygn att visas i displayen, då är det enklare att räkna.
mvh Martin
-
Tackar!