Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 20 januari 2023, 13:37:44 »

Det finns inget krav på Ovk på privata hus.

Några frågor:

Funderar du på att försöka få ut en firma som för 18 år sedan installerade den här att komma ut städa åt dig ?

Har du anmält ditt damm och mögel som ett försäkringsärende ?

Varför städar du inte det bara lite, det där tar ju max 30 minuter att torka av.

En 310P är jag tveksam till om den i verkligheten ens behöver kondensisolerade avluftskanaler.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 03 januari 2023, 18:43:23 »

Normalt om huset är byggt för FLVP så är det anslutningar till de två ventilationskanalerna i innertaket och den vänstra anslutningen som är avluftskanalen ska vara kondensisolerad utanpå. Hos dig stämmer inte placeringen och de har använt sämre plastkanaler för anslutningarna istället för metallrör. Möglet sätter sig i plasten så den kanalen bör bytas ut och ska kondensisoleras.

Du bör absolut undersöka resten av avluftskanalen hela vägen ut, om den är kondensisolerad eller om det finns mer mögel. Man kan borra små hål i väggar och tak och titta in med kamera som har fiberoptik där avluftskanalen går om det behövs. Välsorterade VVS-företag har det med sig om du tar hjälp av någon firma.   
Skrivet av: Joelan
« skrivet: 03 januari 2023, 18:19:02 »

Fungerar kanske men hur ser det ut inuti, jag vill inte utsätta mina barn för onödigt mögel?

Hur mycket påverkar detta funktionen, ser ju med blotta ögat att det inte är tätt
Skrivet av: rocas
« skrivet: 03 januari 2023, 18:15:10 »

Det har ju fungerat i 17 år....utan att ge några skador.

Torka bort det svarta.....du kan nog vara helt lugn....
Skrivet av: Joelan
« skrivet: 03 januari 2023, 18:09:48 »

Hur borde det sett ut?
Någon som har liknande som kan visa? 

Kan någon råda mig hur jag går till väga nu?
Vågar jag ta bort synliga möglet själv, kanske dumt att pilla där uppe med tanke på alla fel?
Ska jag stänga av något?
Kontakta försäkringsbolaget, har aldrig behövt göra ngt sådant innan… min man har skött allt innan och nu ska jag fixa det själv, lär mig massor 😄
Skrivet av: rocas
« skrivet: 03 januari 2023, 17:51:46 »

Konsumenttjänstlagen ger konsumenten rätt att klaga i tio år.....

Skrivet av: Josth
« skrivet: 03 januari 2023, 17:44:08 »

Har svårt att se att ett NIBE-certifierat företag gjort den dåliga installationen. Det är flera fel och varför har de t.ex. inte använt NIBE original överskåp då? Det svartvita är ju mögel som är ohälsosamt. Om det är så att resten av avluftskanalen genom huset saknar kondensisolering kan det vara mögel där också och man kan nog prata om dolt fel om det inte är enkelt att komma åt och se utan man måste öppna upp i väggar och tak.
Skrivet av: Joelan
« skrivet: 03 januari 2023, 17:30:48 »

Misstänkte så. Men om de har installerat så fel från början (2005) är det någon idé att vända sig till det Nibecertifierade företaget som utfört installationen? Samma företag har sedan även gjort underhåll på hela ventilationen visar det sig enl förra ägaren.
Menar om de medvetet undanhållit felet? Borde dem inte ”servat, gjort underhåll” även där uppe?
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 03 januari 2023, 17:00:57 »

Dolt fel är generellt svårt att hävda, man har som köpare mycket långtgående undersökningsplikt. Ny men felaktigt utfört dränering kan man få ut på då den är helt omöjlig att se utan att gräva upp, men att lossa en lucka kommer anses rimligt.

Men det ser ju lite trist ut och frånluftsvärmepump är nog inte den bästa lösningen som sagt.

// Magnus
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 03 januari 2023, 12:43:56 »

Dolt fel och vad ska du kräva.
Möjligen att det var dåligt städat och en slangklämma i modell större.
Kostnad max 100 kronor.


När vi sålde huset så skulle dom nya köparna byta ut hela köket men redan efter en vecka började lagret låta i köksfläkten, dom ville att vi skulle betala för en halv fläkt. Vi gjorde det utan krångel även om det var djävligt småaktigt av dom och framförallt när det första dom skulle göra var att kasta ut skiten.

17 år senare så hörde dom av sig och ville veta hur djupt vårt bergvärmehål var borrat, hm hm jag minns faktiskt inte, trots att jag vet EXAKT hur djup det var. det är väll det som kallas karma.


Tror du ska spara din relation till dom förra ägarna, det kan vara bra i framtiden.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 03 januari 2023, 12:40:05 »

Hej! Det första man kan undra är vad en frånluftsvärmepump gör i ett hus byggt 1979?? Huset byggdes inte för detta och frånluftsvärmepumpar fanns inte då. Frånluftsvärmepumpar passar i moderna och mycket välisolerade hus med låga transmissionsförluster. Pumpen är vidare felaktigt installerad. Avluftskanalen ska vara kondensisolerad i hela dess längd och jordledningarna ska vara anslutna till metallrören i taket. Frånluftsdonet har inte rengjorts på länge. Undrar hur filtret i 310P ser ut?
Skrivet av: Joelan
« skrivet: 03 januari 2023, 12:15:08 »

Hej,
Skrev ett inlägg men det verkar ha försvunnit.

Köpte ett kedjehus i maj (7mån) byggt 1979. Två plan. Totalt 115kvm. Nibe fighter310p frånluftsvärmepump installerad 2005 av väletablerat godkänt företag.

För någon vecka sedan noterade jag en täckskiva mellan pannan och taket. Blev nyfiken på rör och kanaldragningarna då jag har haft svårt att få ett behagligt klimat inne. Blir inte jämn temperatur i rummen, felsökning pågår på annat forum fortfarande.

Plockade bort täckskivan och fick en smärre chock. Är detta verkligen ok? Vad är det svarta? Får man täta med maskeringstejp? Vad är det fuktiga på plattan? Etc.
Vart vänder jag mig för att få detta kontrollerat på rätt sätt? Kan detta räknas som ett dolt fel? Förra ägaren har haft återkommande proffesionell skötsel av ventilationskanaler, här kan de inte ha varit.

Lyckades inte ladda upp filmen så kommer lite dumpar från filmen ist.

Hoppas någon kan hjälpa mig och guida mig vidare.

Tack på förhand
Jonna

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!