Skrivet av: PLM
« skrivet: 06 januari 2017, 17:44:25 »Hej Lars,
Du har den senaste versionen av kontrollpanelen, version 1,14 el. 1,15 troligtvis.
Eventuellt behöver du inte uppdatera din maskin, kontrollera din version av inomhusenheten (ID4302) är installerad. Du hittar informationen under: information/version/inomhusenhet.
Maskinen har 3 användarnivåer: slutanvändare/ avancerad slutanvändare/installatör.
Just nu är du i slutanvändar nivå. För att komma till de djupare nivåerna måste du göra följande:
1. Tryck på menyknappen (nere höger) så du kommer till tid och datum.
2. Väl där så håller du in infoknappen (uppe tillhöver) i ca. 6-7 sekunder tills ett + tecken visar sig uppe till höger vidsiffran längst upp till höger i menyn.
3. När ett + tecken visar sig så är du i avancerad nivå.
4.gå till "information" med menyknappen och gå sedan till användarbehörighetsnivå och tryck OK.
5.väl där (när det står avan. slutanvändare) så håller du innemenyknappen i ca. 5 sekunder så att det ändras till installatör.
Då kan du göra alla tänkbara förändringar i din maskin.
Om din version är ID 4302 så behövs inte maskinen programmeras om utan det är en begränsning av cirk. Pumpen som behöver aktiveras.
Häls. Från ett soligt Alanya.
Mvh
Daikin
Hej Daikin!
Jag kommer inte åt avancerad slutanvändare, fick min Daikin installerad i nov 2015 och har version V01.14.00 på kontrollpanelen och ID42F1 på inomhusenheten, är den för gammal?