Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Govert Hagenaar skrivet 29 november 2018, 20:08:30
-
Jag fick driftstopp på min köldbärarpump in min IVT X15. Köldbärarpumpen är helt död enligt mig det visar inget på displayen inte ens en röd led, (http://)pumpen får absolut ström jag mätta 220v på L N kontakten och 3v på styrmodulen.
Tror själv att bara el modulen (gråt display låda) är sönder och inte pumpdelen.
Pumpen är en Wilo Stratos 30/1-12 IVT 2068706/09w10
Min fråga är kan jag pumpen utbytta med en "vanlig" Wilo Stratos 30/1-12 eller går det bara med ovanstående IVT OEM pump
IVT utförande pumpen kostar nästan 20.000kr men vanliga Wilo Stratos 30/1-12 under 11.000 kr
Tack för hjälpen och förlåt min dåligt Svenska!
-
Hej
Jag skulle kontakta Wilo med nuvarande pumps artikelnr och fråga.
MVH
Tony
-
Kolla på EBay.de.
Där finns det både lösa styrenheter och kompletta pumpar. Om det nu går att köpa standard wilo då förstås.
-
Ring JS Energi och kolla om de har lust att ge dig tips.
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-premiumline-x15/cirkulationspump-stratos-30-1-12if-mo.html
Den pumpen är till och med dyrare än kompressorn till X15 :o
Finns det ingen försäkring som kan hjälpa till att betala?
Det verkar vara begränsat med kunskap om X15 här, den var ju väldigt dyr och sålde nog inte så bra.
Risken om du beställer från Ebay är väl att den inte kan kommunicera med styrsystemet. Frågan är hur allvarligt det är i så fall.
-
Yep jag hittade pumpen också på JS energi online butik för 17126kr, men en "vanlig" Wilo Stratos 30/1-12 säljs biligast hos Rinkaby Rör för 10660kr men jag är inte säker på om den här pumpen kommunicerar bra med min x15. Pumpen finns även billigare hos ebay.de
Jag har inte tittat noga på försäkringen ännu (Vilahem hos Länsförsäkringar) men värmepumpen är nio år gammal så det blir mycket Åldersavdrag antar jag.
Tack för hjälpen!
-
Frågan är om den ens behöver kommunicera med värmepumpen? Vad händer när värmepumpen startar?
Har du extraförsäkringen via Arctic?
-
Köper du en wilo styrning är troligtvis det värsta som kan hända att den går på fullt varv om den nu inte kan ta emot signalen ifrån pumpen.
Jag har eftermonterat en pwm styrd grundfos pump på min värmepump. Det enda som händer om den inte får någon styrsignal är att den går på fullt hela tiden.
11000 för en pump är ju rena rövarpriset.
Edit:
Standard wilo går att styra med 0-10v signal. Den ska gå att ställa manuellt om mot förmodan det inte skulle funka med kommunikationen med IVT.
-
Stämmer, jag har en styrmodul i kbpumpen (lös insticks modul) som få 1-10 volt från värmepumps styrningen (kompressor frekvens = kbpump varvtal)
Här är pumpen som Js Energi säljer: https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-premiumline-x15/cirkulationspump-stratos-30-1-12if-mo.html
Här är pumpen som Rinkaby Rör säljer: https://www.rinkabyror.se/artikel/wilo-cirkpump-stratos-30-1-12-180-mm-g40/
6466kr skillnad är många julklappar, eller hur tOOmten
-
Eller så chansar du genom att handla denna:
https://www.ebay.de/itm/Wilo-Stratos-Hocheffizienzpumpe-30-1-12/183563400271?epid=530089454&hash=item2abd3b344f:g:UP0AAOSwuNNb9P3y
-
Mer pengar kvar för julklappar tummenupp tOOmten
-
I Wilon som du har nu sitter en IF modul- är den hel kan den sättas över i flera av de andra pumparna.Det finns flera olika styrningar i modulerna därför är de lösa 0-10 v är vanligast .
De ifrån Ebay.de och Rinkaby verkar ha fack för modul - kolla bara att den verkligen kan kommunicera. Säkerligen är det modulen som driver upp priset på pumpen ifrån JS.
-
Ja precis tack! Min kbpump har en sådan modul 1-10 volt styrning för pumpens varvtal, jag kan lät plocka ut modulen och sättas över, jag är inte säker att modulen är sönder, men jag testade pumpen utan modulen (bara 220 på pumpens L N)
Detta förändrade inget pumpen blev död.
-
Hej!
Jag har samma problem som Govert beskriver i tråden. Felet kvarstår dock efter att kbpumpen är bytt till en helt ny av samma modell.
Tacksam om det är någon som har något tips, skull gärna få info hur det gick för dig Govert!!
//Johan