Skrivet av: cbhank
« skrivet: 31 januari 2007, 10:25:40 »

Ja, OK, det du skrev Grolim verkar stämma med din beskrivning.  CTC förklarade för mig idag att sedan dess att de börade installera Eco-basic styrningen inne i CTC-105 lådan som står utanför huset, då har 105'er fungerade ned till -15 grader.  Modellerna innan dess, som hade en separat styrning låda, de fungerar bara ner till -10.  VPn klarar mit 180m2 hus ner till -4/-5 utan spetsvärme. Nu är jag riktig glad! 
//mvh Mark

Vad jag menar med EcoBasic så är det just en sådan styrlåda (kan ses på bild, sidan 8 , punkt 9 i manualen till 105:an) som du har inne i din pump EcoAir 105, åtminstone benämndes den som så när jag köpte min pump december 2004 (EcoAir 5.9). Om CTC har bytt namn på den, så har det gått mig förbi.

// Grolim
Skrivet av: cbhank
« skrivet: 29 januari 2007, 18:06:57 »

OK, Jag förstår det nu.  Men då borde min pump stanna vid -10, det den inte gör vid -14 i alla fall.

Jag ska hålla koll på den och se om den stanna vid -15 - om det blir kallare en dess !
mvh
Mark

Vad jag menar med EcoBasic så är det just en sådan styrlåda (kan ses på bild, sidan 8 , punkt 9 i manualen till 105:an) som du har inne i din pump EcoAir 105, åtminstone benämndes den som så när jag köpte min pump december 2004 (EcoAir 5.9). Om CTC har bytt namn på den, så har det gått mig förbi.

// Grolim
Skrivet av: grolim
« skrivet: 29 januari 2007, 17:19:20 »

Vad jag menar med EcoBasic så är det just en sådan styrlåda (kan ses på bild, sidan 8 , punkt 9 i manualen till 105:an) som du har inne i din pump EcoAir 105, åtminstone benämndes den som så när jag köpte min pump december 2004 (EcoAir 5.9). Om CTC har bytt namn på den, så har det gått mig förbi.

// Grolim
Skrivet av: cbhank
« skrivet: 29 januari 2007, 15:17:35 »

Nej, Jag, Mark, har INGEN extra styrning utanför det som Eco-Air 105 lådan gör internt.  Jag bara använder min elpanna att läsa utomhus temperaturen att jämföra med det som står på Eco-Air-en så att jag vet Eco-Air lådan känner av rätt utomhus temperatur.  Den har endast inkoppling med 22mm kopparrör och en pump, förlåt om jag kanske tidigare skrev "Eco-Logic" eller "Eco-Basic", de har jag INTE.

Mark

Ser nu att jag missuppfattade vad du skrev - du har rätt det sitter en EcoBasic i installationen :-[

// Grolim
Skrivet av: grolim
« skrivet: 29 januari 2007, 15:12:53 »

Ser nu att jag missuppfattade vad du skrev - du har rätt det sitter en EcoBasic i installationen :-[

// Grolim
Skrivet av: Harken
« skrivet: 29 januari 2007, 14:43:02 »

Jag fattade det som att det inte fanns ecologic i denna installation, Finns det det??

Med ecologic eller ecoel kan ecoair gå ner till -15 annars (med endast inbyggda styren) skall den stoppa vid -10.
Skrivet av: grolim
« skrivet: 29 januari 2007, 13:42:46 »

Skulle vara kul om du får svar. Jag har tidgare påpekat att att deras broschr säger -15 och den är inte ändrad. Sannolikt har de uppdaterat mnjukvara. Jag skall begära uppdatering om de har ändrat något.

Jag skulle tro att det gäller med EcoLogic och inte med EcoBasic. EcoLogic kan nämligen tillåta pumpen att arbeta ned till -15°C.


// Grolim
Skrivet av: cbhank
« skrivet: 29 januari 2007, 08:57:16 »

Håller med.  Kunderna ska veta när specifikationer ändras.

Nu idag i Knivsta är det -13 ute (-13 är tempen som står på min elpanna, mellans det står -14 på Eci-Air panelen).  Min elpanna ger tillspets just nu av 3KW, och hastighheten på Wilo 25/6 pumpen är på högst nivå.


Alla 105'n maneuverpanel data är:

returtemp = 38 (var 37 nyss)
#1 max returtemp = 48
#2 tillåta sjunka = 6
#3 hetgas temp = 98
#4 ute temp = -14
#5 senaste feley = E1
#6 inaktiv port = -20
#7 inaktiv port = -20
#8 framlkedningstemp = 39

Jag undrar vad det är som står vid "inaktiv portar 6 och 7" på tidigare modeller CTC-105'er? Om andra ägare av Eco-Air 105 läser detta meddelande skulle denna uppgifter kanske vara intressant.

Mark

Skulle vara kul om du får svar. Jag har tidgare påpekat att att deras broschr säger -15 och den är inte ändrad. Sannolikt har de uppdaterat mnjukvara. Jag skall begära uppdatering om de har ändrat något.
Skrivet av: Harken
« skrivet: 29 januari 2007, 08:11:42 »

Skulle vara kul om du får svar. Jag har tidgare påpekat att att deras broschr säger -15 och den är inte ändrad. Sannolikt har de uppdaterat mnjukvara. Jag skall begära uppdatering om de har ändrat något.
Skrivet av: cbhank
« skrivet: 27 januari 2007, 19:37:51 »

Nej, min är en "gammal" typ panna, den är endast inkopplat med vattenledningarna.  Den är en fin och smart panna med egen shunt styrning men det är endast den inbyggda styrning i Eco-Air'n som gäller.  Jag har ställt den in Eco-Air att jobba upp till sin max. returledningstemp av 48 grader, och låta sjunkit 6 grader.  Pannan är inställt på 40 grader, så den kommer bara med tillskott värme när vi tar en bad eller tempen sjunker så lågt så att VP kan inte hålla vattentempen över 40 grader.  Pannans tappvattens framledning mater en 100 liters VVB som ger tappvattnet.

Jag fortfarande undrar varför min Eco-Air gick hela tiden när det ar så kallt.  Jag har skrivit på websidan CTCs denna fråga på Onsdag, men ennu har inte fått nåt svar.

Mark

Om du har en panna som funkar med ecoair har du möjlighet att gå ner till -15. Det är när man dockar ecoair ensam och direkt mot en "gammal" panna som man endast kan gå ner till -10. Det finns en enkel styrning i V3 som motsvarar gamla ecobasic, denna kan inte gå under -10.
Skrivet av: Harken
« skrivet: 27 januari 2007, 18:04:30 »

Om du har en panna som funkar med ecoair har du möjlighet att gå ner till -15. Det är när man dockar ecoair ensam och direkt mot en "gammal" panna som man endast kan gå ner till -10. Det finns en enkel styrning i V3 som motsvarar gamla ecobasic, denna kan inte gå under -10.
Skrivet av: cbhank
« skrivet: 27 januari 2007, 16:39:45 »

Jag ber om ursäkt för min svenska ...

Jag tittade på digital panelen inne i Eco-Air'n, där det stod -13.  Sedan tittade jag på meny panelen på min CTC Excellent II panna, där sin utegivare också stod -13.  Jag tror att det stämmer bra med verkligheten

Min erfarenhet är att utegivaren sitter i en miljö där det är litet varmare än det är "ute på riktigt" och detta gäller särskilt vid kyla. Alltså kan den ha trott att det var 10 när du läste av -13. Har du läst av i menyerna?? eller på egen termometer?
Skrivet av: Harken
« skrivet: 27 januari 2007, 13:22:43 »

Min erfarenhet är att utegivaren sitter i en miljö där det är litet varmare än det är "ute på riktigt" och detta gäller särskilt vid kyla. Alltså kan den ha trott att det var 10 när du läste av -13. Har du läst av i menyerna?? eller på egen termometer?
Skrivet av: cbhank
« skrivet: 27 januari 2007, 10:17:16 »

Hej Carl,

Mark heter jag, bor i Uppsala trakten, har också en ny 105. Men min 105 - installerat nyss innan nyår - har funkat med sin inbyggda styrning minst ned till -13.  I alla fall tror jag det, fläkten jobbar full fart, den verkar aldrig stänga av, och min elpanna drar mellan 3 till 4,5 KW som tillskott.  Pumpen är kopplat direkt till min CTC Excellent II elpanna.

Stämmer det här?  Har CTC kanske ändrat sina nyaste 105'er att fungera ner till -15 för att konkurrensen Nibe gör det?

Också, jag ser att när min Wilo 6m pump är på högsta läge (istället för mellan hastigheten) får jag betydligt mer värme ute pumpen när det är minus grader.  Nu klarar pumpen nästan hela husets värmebehov även under -7, istället för -3.  Den låter lite mer i element vattenledningarna med into så farligt.

Mark

Hej!

Jag har precis köpt en ecoair 105 och dockat på enklaste sätt till befintlig olja/elpanna. Har två luft/luft för kyla (och spetsvärme på vintern) i våningsplanet och skall ha den nya främst till källaren, matsalsgolvvärme och tappvatten. Vid bad (400 liter) startar jag oljebrännaren 30 minuter med timer från badrummet. Har också 30 liters elberedare på toppen.

Har nu insett att CTC "lurat" mig och att den antagligen stänger av vid minus 10 och inte -15 som jag trodde.

Preliminära mätningara tyder på att det är en NTC-givare i utegivaren med karaktären R25=150 ohm och Beta cirka 4800. Ett parallellkopplat motstånd över utegivaren (mellan15 och16) på 2-4 kohm kan göra viss skillnad. Kör just nu med 3300 ohm. Det visar då cirka 2 grader för mycket vid 10-20 grader plus. Om mina beräkningar stämmer visar det dock 6-8 grader fel vid minus 17! Pumpen stänger alltså av först då.  Dock kommer fläkten att gå på max vid 8 istället för 10 plus, avfrostningen startar vid +1 istället för +3 (tror jag). Avfrostningen kan bli ett problem. Det kan i så fall lösas med cirka 80 ohm i serie med givare/parallellmotstånd. I så fall går pumpen ner till cirka -15/-16 grader.

Är det någon som har exakta data på temistorn? Jag återkommer med mätvärden när det går under nollan.

Johan
Skrivet av: Harken
« skrivet: 12 september 2006, 12:37:56 »

Hej!

Jag har precis köpt en ecoair 105 och dockat på enklaste sätt till befintlig olja/elpanna. Har två luft/luft för kyla (och spetsvärme på vintern) i våningsplanet och skall ha den nya främst till källaren, matsalsgolvvärme och tappvatten. Vid bad (400 liter) startar jag oljebrännaren 30 minuter med timer från badrummet. Har också 30 liters elberedare på toppen.

Har nu insett att CTC "lurat" mig och att den antagligen stänger av vid minus 10 och inte -15 som jag trodde.

Preliminära mätningara tyder på att det är en NTC-givare i utegivaren med karaktären R25=150 ohm och Beta cirka 4800. Ett parallellkopplat motstånd över utegivaren (mellan15 och16) på 2-4 kohm kan göra viss skillnad. Kör just nu med 3300 ohm. Det visar då cirka 2 grader för mycket vid 10-20 grader plus. Om mina beräkningar stämmer visar det dock 6-8 grader fel vid minus 17! Pumpen stänger alltså av först då.  Dock kommer fläkten att gå på max vid 8 istället för 10 plus, avfrostningen startar vid +1 istället för +3 (tror jag). Avfrostningen kan bli ett problem. Det kan i så fall lösas med cirka 80 ohm i serie med givare/parallellmotstånd. I så fall går pumpen ner till cirka -15/-16 grader.

Är det någon som har exakta data på temistorn? Jag återkommer med mätvärden när det går under nollan.

Johan
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 september 2006, 07:41:32 »


Sen min slutliga fråga. fasföljden på scrollkompressor på eco air, hur vet man att den går åt rätt håll eller sköter den det automatisk?(eller skall elektrikern mäta upp fas1,2,3)

Saxat från sida 25 ur  :,v(

"Då kompressorn startas första gången kontrolleras automatiskt att den går åt rätt håll.
Vid fel rotationsriktning visas ett felmeddelande i panelens teckenfönster. Skifta då
valfritt två av faserna för att byta rotationsriktning. Känn efter med handen att hetgasröret
omgående blir varmt då kompressorn startar, men tänk på att röret kan vara hett!"
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 04 september 2006, 23:32:14 »

Läste att det var en del som hade exprimenterat med att flytta in utegivaren ca 1 dm från botten, föra att lura pumpen att gå ner till -15 ºC, när man kör med eco basic alt den inbygda datorn på den nya versionen.
Min fråga är funkar avfrostningen riktigt då(den kanske inte styrs av den givaren ellr hur funkar det)?
Var det framledningen eller returledningen som inte fick gå över 48 ºC ?
Hur mycket sliter det på kompressorn att köra så lågt i temperatur

Sen min slutliga fråga. fasföljden på scrollkompressor på eco air, hur vet man att den går åt rätt håll eller sköter den det automatisk?(eller skall elektrikern mäta upp fas1,2,3)

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!