Det går inte att se vad COP ligger på så jätteenkelt.För detta behöver du en elmätare som mäter förbrukad energi samt en värme-mätare som kan läsa av tillverkad mängd värme.Jag tror inte IVT EQ är utrustad med detta?Jag kan bara se att siffrorna ser OK ut på dina bilder, inget som tyder på att den inte går som den ska.
Ser att tiden för eltillskott börjar räkna ner känns lite lyx vid +5 grader ute. Du kan gå in i installatörsmenyn och ändra från vilken utetemp som tillskottet ska få gå in. Koden till installatörsmenyn är dagen datum tex 1229
Jaha, pumpen har en räknare för producerad energi där den skiljer på värme och varmvatten, tyvärr inte förbrukad energi...
Tillskottet är inte igång hos dig. Men den har börjat räkna ner. Standard är 60 minuter. Klarar den inte höja temperaturen så den ligger inom ett par grader från börvärde framledning så börjar den räkna ner. Skulle din värmepump stå och stampa på samma temperatur för att den inte orkar ner så räknar timer ner. När den är nere på 0 går tillskottet in på lägsta effekt.