Titel: Nibe F1155+ VPB-200, vad är detta för expansionskärl ?
Skrivet av: Sören von Perner skrivet 19 maj 2020, 08:23:06
Hej på er alla proffs, jag borde lärt mig mera om min anläggning men "det har varit mycket" !
Anläggningen är ca 1 år gammal, så jag har säkert haft tid att lära mig mera.
Kom ner i källaren o ser att det vänstra expansionskärlet har lågt tryck (kanske), inser att jag inte ens vet vad det är tillför.
Det högra är jag insatt i, och där är trycket ok.

Vad är det vänstra till för och vad borde jag ha för tryck ? Till saken hör att vi tycker att vi har dåligt med varmvatten också.

Med vänliga hälsningar
Sören von Perner
soren@vonperner.se
Titel: SV: Nibe F1155+ VPB-200, vad är detta för expansionskärl ?
Skrivet av: conztapeln skrivet 19 maj 2020, 09:24:10
Det lilla expansionskärlet är väl för brinevätskan, dvs köldbärarvätskan som går till borrhålet. (Du kanske kan se att det är sammankopplat med rören som går mot borrhålet)
(det är istället för ett nivåkärl i plast som var vanligt förr)

Man vill ju ha ett visst övertryck för att veta att det är ett "fyllt system".
Vet du om trycket sjunkit med tiden?

Eftersom kärlet är högsta punkten räcker det teoretiskt med marginellt tryck men det bör ju varit kanske 0,5-1bar när de installerade systemet av praktiska skäl.
Svårt att hålla koll om trycket är ca 0bar.....

Titel: SV: Nibe F1155+ VPB-200, vad är detta för expansionskärl ?
Skrivet av: Sören von Perner skrivet 19 maj 2020, 19:44:15
Tackar för bra info conztapeln :-)
Titel: SV: Nibe F1155+ VPB-200, vad är detta för expansionskärl ?
Skrivet av: Carl N skrivet 20 maj 2020, 22:05:20
Mitt tryckkärl för köldbäraren hemma är trycklöst.
Det är svårt att få detta så pass tätt att köldbäraren inte kryper ut nånstans.
Håll koll på temperaturerna på köldbärare in/ut.
Lyssna även efter porlande ljud i köldbäraren då kompressorn går.
Titel: SV: Nibe F1155+ VPB-200, vad är detta för expansionskärl ?
Skrivet av: conztapeln skrivet 12 juni 2020, 09:06:07
Mitt tryckkärl för köldbäraren hemma är trycklöst.
Det är svårt att få detta så pass tätt att köldbäraren inte kryper ut nånstans.
Håll koll på temperaturerna på köldbärare in/ut.
Lyssna även efter porlande ljud i köldbäraren då kompressorn går.

Intressant. Har det alltid varit "trycklöst" / under längre tid?
Jag vill hävda att det ska vara tätt även på brinesidan och att man ska ha ett visst litet övertryck. Finns ju normalt väldigt få skarvar/kopplingar också på brine.
(finns väl ingen anledning att sätta ett exp. kärl om det inte ska vara ett visst övertryck?)
Man kan ju jämföra att Övertrycket med exp kärl är motsvarande att avläsa "nivån" på ett öppet kärl.
Titel: SV: Nibe F1155+ VPB-200, vad är detta för expansionskärl ?
Skrivet av: Carl N skrivet 12 juni 2020, 13:13:14
Trycker försvann under första året med tryckkärl, jag hade inga problem innan med nivåkärlet.
Jag har fyllt på en gång men gav sen upp, det är nu ca 13-14 år sen.
Allt funkar och inget porlar så jag låter det vara så här.
Troligen är det nån liiiten skitläcka som i princip bara läcker vid övertryck.
När det är trycklöst måste ju luft in för att vätskan ska komma ut och det är troligen läckan för liten för.
Titel: SV: Nibe F1155+ VPB-200, vad är detta för expansionskärl ?
Skrivet av: Daikin_ skrivet 13 juni 2020, 08:56:36
Intressant. Har det alltid varit "trycklöst" / under längre tid?
Jag vill hävda att det ska vara tätt även på brinesidan och att man ska ha ett visst litet övertryck. Finns ju normalt väldigt få skarvar/kopplingar också på brine.
(finns väl ingen anledning att sätta ett exp. kärl om det inte ska vara ett visst övertryck?)
Man kan ju jämföra att Övertrycket med exp kärl är motsvarande att avläsa "nivån" på ett öppet kärl.
Expansionskärlets funktion är att låta vätskan expandera som funktion av temperaturpåverkan. I en värmekrets så måste du ha ett förtryck för att lyfta värmebäraren högre än din värmekälla. Men köldbärarkretsen har sitt medium nere i marken under maskinen och klarar sig således med ett nolltryck.

Mvh
Daikin
Titel: SV: Nibe F1155+ VPB-200, vad är detta för expansionskärl ?
Skrivet av: Hastings skrivet 13 juni 2020, 11:43:52
Noll i tryck är OK - Såvida man inte bygger på med Frikyla  1 a 2 våningar högre. Jag behöll nivåkärlet men satte ett trycksatt kärl (förtryck 0,3 Bar ) och har  0,5 bar  på vinden vilket ger 1,6 bar i källaren där pumpen står.  Det håller tätt och jag har bara behövt lufta vid installationen.

Är det nån som vet om pumpar slits mer pga kavitering vid lågt tryck ?