Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Tips pÃ¥ installatör, CO2-värmepumpar  (läst 1454 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad SkaneErik

  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
Tips på installatör, CO2-värmepumpar
« skrivet: 20 januari 2020, 16:25:08 »
Hej!

Moderator får gärna flytta tråden om jag lagt den i fel underforum.

Jag skulle vilja ha tips på en skicklig installatör i Lund/Malmö-regionen som har erfarenhet av lite större värmepumpar för flerbostadshus. Söker särskilt kompetens inom:
  • CO2 som köldmedia (=höga arbetstryck och annorlunda drifttänk)
  • Custom-installationer med frekvensomriktare och den EMC-problematik som kommer kring detta.

Det gäller en befintlig installation som aldrig fungerat som den ska och där jag till en början skulle vilja köpa konsulttimmar för att gå igenom installationen och komma med ett utlåtande om hur man eventuellt skulle kunna bygga om systemet för att få det att fungera. Eventuellt skulle det kunna bli aktuellt att få uppdrag att göra dessa ombyggnader.

Tack på förhand!
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

Utloggad Daniel Sjöblom

  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +0/-0
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
SV: Tips på installatör, CO2-värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2020, 13:27:08 »
Hej!

Jösses vilket intressant uppdrag, speciellt att få det att fungera bra är intressant i flerbostadshus. Som du säkert redan vet så jobbar en CO2 värmepump bäst med hög delta på värmebäraren. Så ett hus optimerat enligt kirunametoden borde teoretiskt vara perfekt för CO2.

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:633940/FULLTEXT01.pdf

Och om man använder returen från värmen till att förvärma varmvattnet så att man trycker upp delta t ytterligare får man troligt en mycket bra COP i systemet. Speciellt om man har skiktad varmvattenladdning och lågt flöde mot värmepumpen. Har tyvärr ingen erfarenhet rent praktiskt men kunskapen borde finnas inom kyltekniksidan, inte ibland de som normalt jobbar med värmepumpar.

Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten

Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 341
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!